如下图所示,洁净室有些刺激性气味,办公室当然希望无气味了,求办公室的便宜有效的通风方案?1、若办公室单纯排风,洁净室气味肯定会泄露进去。2、若办公室又补又排,一种情况是:排多补少和排=补,因为洁净室是正压,洁净室气味还是泄露进去。二种情况是:补多排少,办公 室变成正压,当正压大到一定程度的时候,倒灌洁净室,污染洁净室。3、中间做一道隔离墙,墙内保持负压,成本好像高了点,加上更加耗能。。
如下图所示,洁净室有些刺激性气味,办公室当然希望无气味了,求办公室的便宜有效的通风方案?
1、若办公室单纯排风,洁净室气味肯定会泄露进去。
2、若办公室又补又排,一种情况是:排多补少和排=补,因为洁净室是正压,洁净室气味还是泄露进去。二种情况是:补多排少,办公 室变成正压,当正压大到一定程度的时候,倒灌洁净室,污染洁净室。
3、中间做一道隔离墙,墙内保持负压,成本好像高了点,加上更加耗能。。
12楼
洁净室和非洁净室之间不设缓冲间?这是谁设计的?
建议你们还是好好查查人流、物流吧,说不定有更大的问题在那儿呢。
单纯的设缓冲间也是不太合理的,更衣程序怎么完成?
[
本帖最后由 geminixu 于 2011-3-8 15:34 编辑 ]
回复
13楼
洁净室和非洁净室之间不设缓冲间?这是谁设计的?
建议你们还是好好查查人流、物流吧,说不定有更大的问题在那儿呢。
单纯的设缓冲间也是不太合理的,更衣程序怎么完成?
回复
14楼
平面图纸设计有问题
回复
15楼
净化要求:不能利用净化功能房间作为走道进入别的净化房间。
回复
16楼
这个设计就有问题。还是要加上缓冲间,估计前面最好还要有更衣室就比较好了
回复
17楼
感谢楼上几位兄弟的解答,学习了。我也遇到过这样的疑惑
回复
18楼
谢谢大家的回答,说明一下,此门为消防的紧急通道门。
办公室的人员的出入在另外一个门。
看来要解决这个问题只有加缓冲间了
回复
19楼
缓冲间做成2m宽就可以了啊!
回复
20楼
普通办公室怎么和净化车间直接相同呢,中间应该有缓冲的,不知道整体图是什么样。
回复
21楼
做缓冲,污染区做排风
回复