【配图】求洁净室相邻办公室换气方法?
lihuajiancn
2011年03月02日 21:39:14
只看楼主

如下图所示,洁净室有些刺激性气味,办公室当然希望无气味了,求办公室的便宜有效的通风方案?1、若办公室单纯排风,洁净室气味肯定会泄露进去。2、若办公室又补又排,一种情况是:排多补少和排=补,因为洁净室是正压,洁净室气味还是泄露进去。二种情况是:补多排少,办公 室变成正压,当正压大到一定程度的时候,倒灌洁净室,污染洁净室。3、中间做一道隔离墙,墙内保持负压,成本好像高了点,加上更加耗能。。

如下图所示,洁净室有些刺激性气味,办公室当然希望无气味了,求办公室的便宜有效的通风方案?
1、若办公室单纯排风,洁净室气味肯定会泄露进去。
2、若办公室又补又排,一种情况是:排多补少和排=补,因为洁净室是正压,洁净室气味还是泄露进去。二种情况是:补多排少,办公 室变成正压,当正压大到一定程度的时候,倒灌洁净室,污染洁净室。
3、中间做一道隔离墙,墙内保持负压,成本好像高了点,加上更加耗能。。

换气问题.jpg

免费打赏
hxy4323085
2011年04月11日 09:44:15
22楼
办公室应该也要做做洁净吗?不好意思,我只是想学一下
回复
liangchec
2011年04月26日 08:27:40
23楼
普通办公室和洁净区之间加缓冲间.;最好加二个,级别不同系统调试就简单了。
回复
zht2004
2011年04月26日 11:49:19
24楼
此问题与 http://bbs.co188.com/content/839_3171967_1.html
属重复问题。
回复
pl8175782
2011年04月27日 23:28:49
25楼
感谢楼上几位兄弟的解答,学习了。我也遇到过这样的疑惑
回复
xph19800523
2012年05月16日 11:31:05
26楼
工艺布局本身就出现缺陷,还是先做好工艺布局吧,洁净区按照规范设置必须的功能间
回复
shuinuan80214
2012年05月19日 16:47:18
27楼
送风量大于排风量保证室内正压,洁净室和办公室之间密封要好不要有串流现象,高于洁净室正压洁净室洁净度又是一个问题只有两边正压在一个水平线上才呢解决问题。