【讨论】地下柴油发电机房是否需要防排烟?配电室的通风换气次数到底按几次计算?
今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。
关于除尘大管道套筒补偿器(伸缩器)
首先,感谢所有查看此贴的朋友。 我现在做一根除尘管道,断面图如下, 1、非固定点支架是否受推力?我是觉得应该受,以为管托有摩擦力 2、左、右两侧固定点受到的推力分别是多大(不考虑固定点外侧的管道)?方向? 3、如果固定点外侧还有连续的同等情况的管道及支撑结构,那么图中的固定点受力是多少? 4、按照流体方向,伸缩器安装在左侧是否合理,原因? 已知条件,管道为冷(空气)、热风周期性交替流入管内,膨胀节重J=1吨,管道1.5吨/米
风管阻力计算
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 送风机静压Ps(Pa)按下式计算: PS=PD+PA 式中:PD—风管阻力(Pa),PD= RL(1+K)说明:R—风管的单位磨擦阻力,Pa/m; L—到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m; K—局部阻力与磨擦阻力损失的比值。 推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比)
【暖通学院】重磅!住建部红头文件发布,消防审验彻底划归住建,增加编制,专项消防设计审查。
2019年1月15日住建部官网发布《住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的决定》,对《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号)作出修改。 其中将第十一条修改为“审查机构应当对施工图审查下列内容: (一)是否符合工程建设强制性标准; (二)地基基础和主体结构的安全性; (三)消防安全性;
排烟口设置问题
问下各位大神,公共建筑地上小于100m2的无窗房间需要设置排烟口?
案例赏析 | 上海中心大厦工程通风管道100%工厂化预制的实现
来源:冷暖在线 摘要: 上海中心大厦工程通风管道采用100%工厂化预制,达到了运用先进加工设备、实现流水作业、缩短施工工期、提高工程质量、缓解施工现场临时用地矛盾、保护施工环境等的目的,形成了清洁、成熟的生产技术。为推行“绿色施工”、减少施工对环境的负面影响、降低建筑施工能耗作了有益探索,也为类似工程积累了经验。 一、工程概况 上海中心大厦位于上海市浦东新区陆家嘴金融开发区银城中路501号,东至东泰路,南邻银城南路,西到银城中路,北靠花园石桥路。工程占地面积30,368㎡,建筑面积574,058㎡,地下5层,地上128层,主体结构高度580m,总建筑高度632m。
【暖通学院】纠结于“水空调”“氟空调”,看完恍然大悟了
大多数人都知道中央空调系统分为水系统和氟系统,但是并不清楚二者有什么区别,也不明白到底是水系统好?还是氟系统更胜一筹?下面给大家拨开云雾,透彻分析“水空调”和“氟空调”。 工作原理 水空调VS氟空调“水空调”工作原理: 水系统中央空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
排烟阀一定要现场手动启动功能吗?
排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。
地下室制冷机房的事故排风量怎么计算
现在有个地下室制冷机房,面积有600平米,有4台离心式冷水机组,事故排风量应该怎么计算啊?如果按照12次换气次数来的话,计算出来的风量很大呢?还是就是按照12次换气次数来?措施上4.4.3有计算排风量的公式坐等答案,请大侠帮忙解答下
新的规范图集
现在出版的防排烟规范图集是最新的吗
【暖通家】暖通行业还有多大前途和钱途?
来源:知乎 如有侵权请联系删除 剑舞云天: 从业八年,干过设计,做过施工,现在还故弄玄虚玩起了咨询,中间还顺带搞过设备销售和工程招投标,算是对暖通行业的上游至下游都较为了解。 参加工作以前,总觉得自己将来想从事的工作未必会和所学专业对口,都没想过以后会做一枚“暖男”,甚至要做一辈子。后来左挑右选一番,看来也只有暖通行业暂时适合自己(其他专业咱也不懂啊,或者去做一些入门要求较低的工作又感觉对不起学校、父母和自己)。一晃几年过去,发现很多行业都有苦逼的一面,暖通虽然小众,但也有自己的一片天地,转行的冲动也就小了,现在基本可以确认自己要这个行业里混一辈子。
对于建规8.5.4条,需要设置排烟的时候,大家是怎么做的?
建规8.5.4条,地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。对于这一条,大家是怎么做的?在建筑防排烟系统技术标准没有出来之前,有这么一种解读:当这类房间大于50平方米时,要在房间设置排烟口(歌舞娱乐场所不大于50平米也要设风口),言下之意是大于50平米的这类房间是一个防烟分区,而如果仅仅是未开窗的房间之和大于200平方米,而单个房间并不大于50平方米,可在走道等公共部位设置排烟口,排烟量计算时要把这些未开窗的房间面积算上,本人也确实是这么做的。但是在建筑防排烟系统技术标准出来之后,本人的疑惑就来了,如果还是在走道设置排烟口,那么走道和房间一个防烟分区,应该就和这个规范不相符了,况且排烟量应该怎么取,是最小13000,还是15000,如果走道和房间划分成不同的防烟分区,那么房间过小,难道排烟量还要按照最小15000考虑吗,是不是太大了。最近我又听到了这么一种解读,说这种情况只需要在走道设置排烟即可,也就是风量按照最小13000或者计算确定。但是这样似乎是没有考虑这些无窗房间的排烟。很困惑,希望高手给个解答。
通风与空调工程施工全面解析
空调风系统施工工艺流程 风管制作工艺· 风管制作流程 · 风管选型 根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下: · 风管样品制作 样品先行 在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度;风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。
风机盘管的循环类型有哪些
风机盘管的循环类型 : 双级蒸气压缩式风机盘管制冷循环基本类型 双级压缩制冷循环是在单级压缩制冷循环的基础上发展起来的。单级压缩制冷循环是把来自蒸发器的气体育按压缩至冷凝压力;风机盘管而双级压缩则分两个阶段进行压缩,将来自蒸发器的低温、低压制冷剂蒸气光用低压级压缩机(或低压缸)压缩到适当的中间压力之后,风机盘管进入高压级压缩机(或高压缸)再次压缩到冷凝压力,排入冷凝器中。因此,双级压缩可以由两台压缩机完成,组成的系统称为两机双级系统(又称配组式双级系统),其中一台为低压级压缩机,风机盘管另一台为高压级压缩机;也可以由一台压缩机完成,组成的系统称为单机双级系统,其中部分气缸作为高压缸,其余气缸作为低压缸。
天正防排烟计算1.0与2.0的区别
请问,天正防排烟计算1.0和2.0的区别?
【暖通学院】工业通风与除尘不得不看的基础知识
工业通风是控制车间粉尘、有害气体或蒸气和改善车间内微小气候的重要卫生技术措施之一。其主要作用在于排出作业地带污染的或潮湿、过热或过冷的空气,送入外界清洁空气,以改善作业场所空气环境。 工业通风按其动力来源分为自然通风和机械通风。自然通风依靠室内外空气温度差所形成的热压和室外风力所形成的风压而使空气流动;机械通风则依靠通风机所形成的通风系统内外压力差而使空气沿一定方向流动。 从通风作用范围来说,工业通风可分为局部通风操作的局部地区,其目的是改善工人操作区的条件;于工人操作岗位不固定的场所和改善整个车间环境。
知乎大神出马评析解读史上最严防排烟标准!防排烟没法做了!
2018年8月1日起 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 正式实施 防排烟系统有了独立的专用标准 相比于《高规》和《建规》中的规定 新标准对防排烟的要求可谓史上最严 比如 风机应设置在专用机房内 送风及排烟应采用管道且不应采用土建风道 送风及排烟系统应竖向分段独立设置 剪刀梯应分别独立设置两个送风系统
在工程中用到的十六种管材,都来认识一下
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
【每日一例】关于建筑机械排烟口面积计算及设置要求
导读 摘要:阐述了应设置机械排烟的场所、建筑排烟口的面积计算及设置要求。提出了排烟口施工中应注意的一些细节、注意事项。确保建筑防排烟系统从设计计算到施工应用,能达到规范的具体要求,以便在建筑投入使用中,一旦发生火灾能发挥良好的作用,最大限度降低火灾的风险,保证人员安全疏散,减少人员伤亡。 关键词: 防排烟系统; 排烟口; 面积计算; 设置要求
新进展,住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告 ,已可下载官方版本
住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1741号 现批准《建筑防烟排烟系统技术标准》为国家标准,编号为GB51251-2017,自2018年8月1日起实施。其中,第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4.5.1、4.5.2、4.6.1、5.1.2、5.1.3、5.2.2、8.1.1条为强制性条文,必须严格执行。 本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2017年11月20日
《建筑防烟排烟系统技术标准》正式版出来了!!!!!
今天,2018年7月27日,住建部再次发布国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告,并附该标准下载(没有条文说明)。 但,文件上影印 “浏览专用” 。我不知道是否就按这个执行?能不能用? 是在玩我?????玩大家伙吗????? ▲▲▲▲▲赶快上住建部网站!!!!!
博野工业厂房屋顶通风气楼应用广泛比较广
博野工业厂房屋顶通风气楼应用广泛比较广 此种通风器使用周期高达二十年以上。这样便实现房屋窗扇关闭或者是无开启扇的时候可以将室内污浊空气强制排出户外。 装配气楼时需留意小事项,通风气楼出现效果不佳的时候我们可以从排烟的作用方面来考虑,排烟窗需设置在接近屋墙上部位置。气楼使用要因地制宜,只有这样才能发挥出应有的效果。适用于通风、空调或排烟系统的管道上面,挑选阀门的时候需要留意阀门功能,倘若阀门与风机联动,则需要选用带双微动开关的装置。气楼阀体叶片可以为钢板,阀体为不燃材料制作,转动部件需要采用耐腐蚀的金属材料,并且转动气楼也比较的灵活。阀门的外壳厚度不得小于两厘米。
江永TC系列屋顶通风器安装现场视频
江永TC系列屋顶通风器安装现场视频 屋顶通风器也叫屋顶自然通风器、屋面自然通风器等。主要围绕空气动力学风载体型理论中“风作用于物体时,迎风面为压力,背风面及顺风向的侧面为吸力”展开。屋顶通风器分为:条形屋顶通风器和球形屋顶通风器,其中条形屋顶通风器分为流线型屋顶通风器和薄型屋顶通风器。屋面通风器雪荷载能力取决于钢构架的设计形式、钢构架的材料规格和挡雨板的厚度等因素,其中构件材料规格的选择非常重要,首先应完全保证满足风雪荷载要求,解决室内通风、采光、排烟等需求,同时也要避免无必要的选用过大规格。防止雨雪的侵入是对屋面通风器的基本要求。外围护板、挡雨板和泛水板的标准化安装施工是通风器防雨能力的重要保证:根据设计图纸将板就位。一般应从年好大频率风向的反向位置作为安装起点。确定好安装方向后,把端边的封口板先安装固定好,接着将第一块板安装就位,并将其固定,要保证与檩条垂直。
取消施工合同备案、消防和人防并入施工图设计文件审查,工程项目审批改革即将全面铺开!
来源:国务院新闻办公室 整理:度川管理研究部 版权归原作者所有 3月18日,住房和城乡建设部副部长黄艳出席国务院政策例行吹风会,介绍全面开展工程建设项目审批制度改革有关情况,并答记者问。 1、《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》,已经2月20日国务院常务会议审议通过,即将以国务院办公厅名义印发。 2、住建部:
技术案例 | 扬州“五彩世界”防排烟设计概论
工程概况 扬州五彩世界西临国展路,南沿京华城路,东依润阳路,北接新城西区商务中心二期,建筑呈长方形布置,商业大底盘裙房5层,地下4层,地上办公楼含裙房共24层,建筑高度均控制在100m以内,为一类商业综合楼,全楼设置喷淋和火灾报警系统。 建筑周边为城市道路,设环形消防车道,于2栋塔楼入口处设消防扑救场地,其间距小于40m。高层建筑之间间距均大于13m,每栋塔楼至少有一个长边长度无裙房,并在此范围内有直通室外的楼梯作为扑救面。
请问人防地下室战时送风、排风风机应该选择什么样的
请问人防地下室战时送风、排风风机应该选择什么样的风机,为什么要选择这种风机,谢谢
地下室通风排烟系统初步计算书
感觉对于我这种新手还是很有帮助的,拿出来和新手们分享:loveliness:
大家的防火风管是如何处理的?
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
厂房防烟分区划分问题
本帖最后由 dayingtao 于 2015-4-3 13:19 编辑 我这有一个钢结构厂房的图,共两层,每层面积比较大,一层需要做机械排烟,防烟分区可以按照顶板下凸550的梁画成长条形的么,竖轴的梁是下凸超500的,横轴上的梁下凸只有400,不能用作挡烟用,可这样一画分,每个防烟分区就是一个宽度只有7.5米的长条,这样合理吗
规范关于加压送风的要求,有冲突那?
到底楼梯间要不要加压送风?求大神讲解!
喷漆车间送风和排风请教
一个大型喷漆车间,长宽高为100*20*15,喷漆工位为底部一半区域,无法进行排风罩排风,只能选取全面通风,初步设计排风罩在工位远端底部,送风在工位近端高出排风3米左右,换气次数按照送风计算12次每小时,请问是否合适
通风与空调工程施工质量验收规范
最新通风与空调工程施工质量验收规范,施工必备!
【讨论】地库如果是无梁楼板,那挡烟垂壁怎么办?
一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)
关于挡烟垂壁问题求教
我们在划分防烟分区的时候,挡烟垂壁是否一定要安装在柱子跟柱子之间?还是可以做吊挂?如下图挡烟垂壁2,可以这么长的距离设置么?
排烟管能穿过消防电梯前室么?
大家好!想询问一下,排烟管能穿过消防前室么?我查了一下红宝书和规范,好像都没有相应的要求。不知道是我看漏了还是怎么?
关于排风机选型的问题
如果排风管道上有管道风机,风口上有排气扇,那么应该如何确定管道风机的风量还有压力呢?
丁戊类厂房里面积大于50平米的无窗房间要不要排烟
请教,丁戊类厂房里面积大于50平米的无窗房间要不要排烟,也就是说建规8.5.4条是否对工业建筑也适用
风管变径管加固的问题
风管变径管有没有加固的情况。一般以什么作为是否做加固的判断的依据
关于火锅店的排气咨询
想问下各位大神,我这边有个火锅店的项目,大概350平方,层高3米,按照查阅的相关资料,选用了低噪音通风机工业柜式离心风机4000m³/H两台,合计8000风量,后来现场师傅给加大了功率,据说是达到了6000m³/H的风量,合计两台差不多1.2W风量,单台的话风口开了15个,差不多一个风口是400风量的样子,150*150的小支管,主管为800*200,理论上主管风速7-10m/S,支管上也加了调节阀,但是现在后面的风口排气没有吸力,无法达到预期,感觉像整个空间的烟气排不出去,对了外面风井是长方形的1m*2m的尺寸,问下各位大神哪里出了问题?有没有什么整改措施?
车库通风直接用斜流风机送排风可以吗
车库地下一层,面积大概3000M2,由于地方有限, 通风直接用斜流风机排和送可以吗