车库通风直接用斜流风机送排风可以吗
figo_liuxiaobei
2008年03月09日 09:18:47
来自于通风排烟
只看楼主

车库地下一层,面积大概3000M2,由于地方有限, 通风直接用斜流风机排和送可以吗

车库地下一层,面积大概3000M2,由于地方有限,
通风直接用斜流风机排和送可以吗
免费打赏
ntabc123
2008年03月09日 17:25:54
2楼
如果不是消防排烟当然可以啦,不过你要考虑噪声情况,不知你是用在那个城市的。哈哈
回复
takashii
2008年03月10日 17:15:52
3楼
斜流风机就目前来说,很难做成耐高温的消防风机,所以不能做消防上用。但对于送风来说,理论上是可以不需要消防风机的,但多数审核都是要求消防。所以总的来说,斜流风机不适合用于车库送排风。
回复
ping851116
2008年03月10日 19:25:03
4楼
可以用轴流通风机啊
回复
黑老五
2008年03月11日 09:01:22
5楼
本人认为技术上可以商讨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
flier_01
2008年03月11日 11:15:48
6楼
同意三楼的
斜流风机暂还见过有消防型的
地下车库3000M2,必须排烟了
另外斜流风机性能曲线较陡峭,个人感觉不太适合车库通风排烟
可用轴流的啊,不比斜流多占空间
回复
ytk1979
2008年03月12日 13:52:06
7楼

楼主只是说通风用并没说排烟用啊,我觉得可以使用,不过还得看当地的审图机构及消防部门有无要求。
回复
flier_01
2008年03月14日 21:21:21
8楼
只是通风用,原则上没什么不可以
不过,那样得再增加一个排烟系统了
地下车库3000M2,必须排烟了
另外斜流风机性能曲线较陡峭,很难确定实际运行的时候工况点偏哪去了
我个人是不太喜欢用斜流风机(仅是个人意见)
如果楼主只是因为地方有限而用斜流的话,那轴流风机也一样
回复
煜煜昱昱
2019年04月09日 21:53:10
9楼
怎么高效率的使用 高压风机
回复

相关推荐