【讨论】地库如果是无梁楼板,那挡烟垂壁怎么办?
tangjiali830311
2012年05月25日 09:35:58
来自于通风排烟
只看楼主

一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)

一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,

那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?

且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)
免费打赏
yanopen
2012年05月25日 10:28:15
2楼
刚做了个这种无梁楼板
回复
songxl827
2012年05月25日 23:17:04
3楼
我都是提前和建筑上沟通好,做成500的假梁
回复
0空间0
2012年05月28日 09:24:16
4楼
暖通自己设置挡烟垂壁也很简单啊。就算有梁的车库,各地消防要求也不同,很多地方还是需要在梁底下增设挡烟垂壁的。
回复
chinalnkydlzc
2012年05月28日 10:48:08
5楼
防烟分区划定好后,在建筑图纸中明确!位置和作法,通常此种情况下,应当在建筑图中精确!在暖通的防排烟中明确位置
回复
懒人啥都不写
2012年05月28日 11:36:49
6楼
版主的意见比较好,还是最好有限考虑以柱之间连线做为防烟分区划分界线比较好。
回复
snail_yin
2012年05月28日 12:21:42
7楼
挡烟垂壁是需要安装的。
位置需要考虑柱子的位置,但由于一般一个防火分区只需要划分两个防烟分区,只需要做一道挡烟垂壁即可。
挡烟垂壁一般有土建完成,建筑图应给出明确标识及做法。
回复
wyf6-26
2012年05月28日 12:31:16
8楼
我觉得尽量还是安装在有梁的地方。这样烟气的气流组织才合理,挡烟摧壁可用固定式或是电动式的!
回复
寒冬
2012年05月28日 14:07:49
9楼
用钢结构做一个挡烟垂壁也是可以的,以前这么做过,只要钢结构耐火等级要达消防要求!
回复
zzy_zlb
2012年05月28日 14:31:50
10楼
只要保证面积就可以,不用一定按照梁的布置来布置。可以设置活动挡烟垂壁,暖通图一定要标示出挡烟垂壁的位置。
回复
leo-777
2012年05月28日 15:23:22
11楼
回复

相关推荐

APP内打开