一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)
一般我们地库中的挡烟垂壁都会采用梁,因为一般地库的梁比较高,在楼板下面有500的高度,
那如果地库是无梁楼板,我们暖通图中不是需要画挡烟垂壁的么,那垂壁是不是不一定要按照梁的划分来画?可否不按照梁的走向来划分防烟分区?
且我们暖通图中只要画出垂壁并注明,到时施工单位自己会去加那个至少板下500高的挡烟垂壁?(因为此项目为无梁楼板)
12楼
地库防烟分区用梁怎么划分防烟分区啊?如果用梁划分防烟分区,岂不是每个梁格都得设排烟口?
回复
13楼
学习了!!!!!!!
回复
14楼
看看车库防火规范吧,一般好像不用划分防烟分区的
回复
15楼
楼主问大家怎么做的,你刚做完一个倒是说说怎么做的啊
回复
16楼
挡烟垂壁可以用钢化玻璃来做的,碰到过一个项目是这么设计和安装的
回复
17楼
做活动挡烟垂壁或假梁即可,
回复
18楼
学习中
回复
19楼
满足高度的粱可以作为挡烟垂壁
但是不一定必须用粱做挡烟垂壁
当没有粱时
或者有吊顶时
就需要另外设置挡烟垂壁
回复
20楼
挡烟垂壁的位置提给建筑,落到建筑图中,让建筑出个挡烟垂壁大样,由土建施工单位安装,可以用铁皮,或者用复合板,只要不燃就行
回复
21楼
地库挡烟垂壁的设置其实意义不大,火灾时防火分区内的排烟风机都打开就很好解决6次换气了。地下车库因高度的限制,火灾时蔓延的速度其实比很多地面上的空间要快得多,地库规范将2000平米而不是500平米作为一个防烟分区面积限制,个人认为已经失去了划分防烟分区控制火灾蔓延的初衷,仅仅是为了避免排风系统做的过大,仔细理解条文解释也就是。不设防烟分区就免去挡烟垂壁的设置烦恼,还能保证防火分区内的换气次数,当然这一切还得当地消防部门认可。
回复