请教,丁戊类厂房里面积大于50平米的无窗房间要不要排烟,也就是说建规8.5.4条是否对工业建筑也适用

请教,丁戊类厂房里面积大于50平米的无窗房间要不要排烟,也就是说建规8.5.4条是否对工业建筑也适用
vk3001h
2019年04月08日 15:41:36
2楼

1、关于建规是否适用于厂房的问题,请详细阅读建规第1.0.2条;

2、关于丁戊类厂房大于50m2无窗房间是否要排烟的问题,请仔细阅读8.5.4条,把本条读完,不要只注意前半截,请把后面那一行字也念出来。

wangyin0000:如题,丁类厂房内面积大于50平的无可开启外窗房间,且经常有人停留呢?要不要做排烟?再进一步,丁类厂房里的洁净室要不要做?

回复
liwangy
2019年04月11日 14:56:29
3楼
呀!也遇到这个问题,感谢楼主提出,感谢楼上,去看看
回复
liwangy
2019年04月11日 14:59:16
4楼

规1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:     1 厂房;     2 仓库;     3 民用建筑;     4 甲、乙、丙类液体储罐(区);     5 可燃、助燃气体储罐(区);     6 可燃材料堆场;     7 城市交通隧道。     人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家标准时,宜从其规定。

建规8.5.4 

地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

====个人觉得,这条本身和条文说明有不符的地方!