工业厂房外墙不设置保温,可行么?是否有规范明确支持?
cof1561271763446
2023年11月12日 14:20:17
只看楼主

工业厂房外墙不设置保温,可行么?是否有规范明确支持?

工业厂房外墙不设置保温,可行么?是否有规范明确支持?

免费打赏
y874004325
2023年11月12日 22:34:17
2楼

根据《工业建筑节能设计标准》确定

回复
放水发电
2023年11月16日 13:15:55
3楼

为啥不可行呢?

回复
f271szhao
2023年11月22日 11:16:58
4楼

根据,工业建筑节能设计统一标准GB 51245-2017,来定,简单意思就是如果厂房里面有空调就要是一类厂房,就需要节能计算。如果没有空调就是二类厂房,二类厂房在说明中注意采肜自然通风。不用节能设计。

回复
毛毛8998
2023年11月22日 16:59:03
5楼

根据工业建筑节能设计统一标准GB 51245-2017如果划分为一类工业建筑,对于一类工业建筑,冬季以供暖能耗为主,夏季以空调能耗为主,通常无强污染源及强热源。代表性行业有计算机、通信和其他电子设备制造业,食品制造业,烟草制品业,仪器仪表制造业,医药制造业,纺织业等。凡是有供暖空调系统能耗的工业建筑,均执行一类工业建筑相关要求,就需要做保温。若是二类工业建筑内有强热源,厂房不采暖,但是冬季靠生产工艺散发余热采暖的话应该也是需要做保温层的。

f271szhao:写得详细,知道看解释条文的都厉害。

回复

相关推荐

APP内打开