想问下各位大神,我这边有个火锅店的项目,大概350平方,层高3米,按照查阅的相关资料,选用了低噪音通风机工业柜式离心风机4000m³/H两台,合计8000风量,后来现场师傅给加大了功率,据说是达到了6000m³/H的风量,合计两台差不多1.2W风量,单台的话风口开了15个,差不多一个风口是400风量的样子,150*150的小支管,主管为800*200,理论上主管风速7-10m/S,支管上也加了调节阀,但是现在后面的风口排气没有吸力,无法达到预期,感觉像整个空间的烟气排不出去,对了外面风井是长方形的1m*2m的尺寸,问下各位大神哪里出了问题?有没有什么整改措施?
想问下各位大神,我这边有个火锅店的项目,大概350平方,层高3米,按照查阅的相关资料,选用了低噪音通风机工业柜式离心风机4000m³/H两台,合计8000风量,后来现场师傅给加大了功率,据说是达到了6000m³/H的风量,合计两台差不多1.2W风量,单台的话风口开了15个,差不多一个风口是400风量的样子,150*150的小支管,主管为800*200,理论上主管风速7-10m/S,支管上也加了调节阀,但是现在后面的风口排气没有吸力,无法达到预期,感觉像整个空间的烟气排不出去,对了外面风井是长方形的1m*2m的尺寸,问下各位大神哪里出了问题?有没有什么整改措施?
2楼
后面的风口是指的最远端的风口吗?把其它的风口风阀再关一关
还不行就要考虑是不是风压小了
实在不行就在效果差的风口上按排气扇,就应该能排出去了
回复
3楼
排烟风口风速必须大
回复
4楼
风口加排气扇
回复
5楼
风口加排气扇
回复
6楼
学习了
回复
7楼
学习了