本帖最后由 dayingtao 于 2015-4-3 13:19 编辑 我这有一个钢结构厂房的图,共两层,每层面积比较大,一层需要做机械排烟,防烟分区可以按照顶板下凸550的梁画成长条形的么,竖轴的梁是下凸超500的,横轴上的梁下凸只有400,不能用作挡烟用,可这样一画分,每个防烟分区就是一个宽度只有7.5米的长条,这样合理吗
本帖最后由 dayingtao 于 2015-4-3 13:19 编辑
我这有一个钢结构厂房的图,共两层,每层面积比较大,一层需要做机械排烟,防烟分区可以按照顶板下凸550的梁画成长条形的么,竖轴的梁是下凸超500的,横轴上的梁下凸只有400,不能用作挡烟用,可这样一画分,每个防烟分区就是一个宽度只有7.5米的长条,这样合理吗
2楼
不知道防火分区是怎么划分的。14轴-15轴有多少面积,看能不能扩展成14轴-16轴之类的,反正一个防烟分区面积要小于等于2000m2且不能跨越防火分区,然后排烟风口布置均匀些,至少每跨都要有一个风口。
回复
3楼
simonray1986 发表于 2015-4-1 11:20 不知道防火分区是怎么划分的。14轴-15轴有多少面积,看能不能扩展成14轴-16轴之类的,反正一个防烟分区面积 …整个建筑只有一个防火分区,每道竖轴都是下凸550的梁,这样不就每道竖轴上的梁都是挡烟的么
回复
4楼
防烟分区划分有形状要求么
回复
5楼
“对于同一顶棚面来说,若干挡烟垂壁下垂的高度不同时,尽管每个挡烟垂壁的下垂高度都超过了有效高度,但并不意味着任何两个挡烟垂壁之间都能构成有效的防烟分区。总的原则是下垂高度小的挡烟垂壁之间所构成的防烟分区内不应包含下垂高度较大的挡烟垂壁,否则这个分区是无效的。”
意味着若干个高度相同的挡烟垂壁且下垂高度都超过了有效高度,在合适的条件下是可以任意组合形成有效防烟分区的。
回复
6楼
这是合理的,不过,也可以重新划,加挡烟垂壁.
回复
7楼
是啊
回复
8楼
simonray1986 发表于 2015-4-1 11:20 不知道防火分区是怎么划分的。14轴-15轴有多少面积,看能不能扩展成14轴-16轴之类的,反正一个防烟分区面积 …防烟分区面积要小于等于2000m2?不是500吗,车库才2000吧,厂房也可以2000?
回复
9楼
钢结构厂房,是否层高会较高?6米以上可不划分防烟分区。否则的话,除非加挡烟垂壁,但对钢结构厂房也会很奇怪
回复
10楼
newage83 发表于 2017-3-3 23:26 钢结构厂房,是否层高会较高?6米以上可不划分防烟分区。否则的话,除非加挡烟垂壁,但对钢结构厂房也会很奇 …不分防烟分区的话面积很大的厂房排烟量如何计算
回复
11楼
学习了
回复