2018年8月1日起 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 正式实施 防排烟系统有了独立的专用标准 相比于《高规》和《建规》中的规定 新标准对防排烟的要求可谓史上最严 比如 风机应设置在专用机房内 送风及排烟应采用管道且不应采用土建风道 送风及排烟系统应竖向分段独立设置 剪刀梯应分别独立设置两个送风系统
2018年8月1日起
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
正式实施
防排烟系统有了独立的专用标准
相比于《高规》和《建规》中的规定
新标准对防排烟的要求可谓史上最严
比如
风机应设置在专用机房内
送风及排烟应采用管道且不应采用土建风道
送风及排烟系统应竖向分段独立设置
剪刀梯应分别独立设置两个送风系统
……
标准共分9章和7个附录,其中强制性条文共20条:
3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
2) 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
3) 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。
3.2.3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。
3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。
3.3.7 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。
3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。
3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。
4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。
4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。
4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。
4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2) 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3) 排烟风机入口处;
4) 穿越防火分区处。
4.5.1 除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。
4.5.2 补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%。
4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:
1) 现场手动启动;
2) 通过火灾自动报警系统自动启动;
3) 消防控制室手动启动;
4) 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:
1) 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;
2) 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
1) 现场手动启动;
2) 火灾自动报警系统自动启动;
3) 消防控制室手动启动;
4) 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
5) 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
8.1.1系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。
防排烟没法做了
作者:王豫林
来源:知乎
之前一直都是简单看看规范,发现防烟部分变化很大,最近开始新项目按照新规范做了,才发现排烟也没法做了。
这还是只看了住宅的,要是再碰到6m以上的高层高建筑,真不晓得日子怎么过了。
下面简单说说这两天发现的坑,和防烟部分一样要求的就不多说了.依据是住建部发布的预览版规范.
1.层高小于6m的区域,其计算风量不小于15000立方米/小时。不同于以前规范要求的风机风量不小于7200,新规排烟风机风量下限应该是15000*1.2=18000。
2.排烟风口设置了最大允许风量,其公式如下:注意排烟位置系数
对于住宅地下室,现在层高基本做到了3m以下。
下面是我们这里之前常做的做法:
风口安装在侧墙上,不影响走道净高。
根据规范要求:
即,储烟仓厚度基本在1.4-1.5之间(净高要去掉楼板)。
因此,如果风口依旧放在侧墙上,哪怕高度只有500高,那么4.6.14公式里面的db也只有不到0.7m(还要去掉梁)。
根据附录B。
哪怕热释放速率去最大的20也只有8900的风量,还特么的要减半(4450),还让不让干了!
好的,那我们就把风口接出来,保证排烟风口位置系数为1。
那么对于走道(宽度一般不超过1500mm)来说,其当量直径不大于1500/4=375mm!
即风口面积不大于:(0.375/2)^2*pi=0.110平方米.
风口风速不大于10m/s计算,风量不大于0.11*10*3600=3960立方米/小时。
干泥煤!还不如刚才的4450.
所以我们的选择只有放大风口,排烟风口位置系数直接取0.5,然后尽量提高db以提高风口允许风量。
好,就拿我现在做的这个项目说,地下二层层高2.8米,去100的板,2.7m,储烟仓厚度1.35m,风口从风管接出来往上开,距顶板200mm(太小了不就堵死了。)得出db=1.35-0.2=1.05m。按附录看看吧。热释放速率取多少呢?查下规范:
选仓库还是其他公共场所呢,这也是个问题啊,都取出来看看吧
呵呵。反正我啥都不管了,就按没喷淋的仓库选了。
其实按理说,这个应该根据上面的公式算一下的,说不定算出来值更大不是,发现了新大陆哦。再来看一下公式吧。
这两个T怎么取呢?环境绝对温度取340K(也就是273+67)。温度差取280-67=213好不啦?不好,因为前面有规定哦。
恩恩,有题目的文章好做嘛,来简单看一下公式里面的变量吧。一个M肉和Qc没说怎么选,没事不是有附录么。
还是要M肉,那M肉是什么呢?其实这一条前面就是:
其实就是烟气的质量流量拉。先不管到底是哪种烟气流了,随便找一个看一眼吧。
4.6.11-1~3。需要知道火焰的极限高度和燃料面到烟层低部的高度。
。。。
。。。
哎呦,这个厉害哦。我特么怎么知道极限高度是多少,我特么怎么知道用户会怎么堆东西。
一不小心还看到了上一条。
我已经没话说了,你告诉我地下室会存放什么东西,你告诉我火灾增长时间怎么取值。还是查表吧,反正是可以。
这么多量我上哪找啊?自己做实验么?