我们在划分防烟分区的时候,挡烟垂壁是否一定要安装在柱子跟柱子之间?还是可以做吊挂?如下图挡烟垂壁2,可以这么长的距离设置么?
我们在划分防烟分区的时候,挡烟垂壁是否一定要安装在柱子跟柱子之间?还是可以做吊挂?
如下图挡烟垂壁2,可以这么长的距离设置么?
2楼
挡烟垂壁可以吊挂,但一般车库多是借用高于500的梁做挡烟垂壁,因此,一般都是在柱与柱之间。
回复
3楼
这个地下室是空心盖板,就是底板都是平的
回复
4楼
直接利用梁做挡烟垂壁即可
回复
5楼
楼主,按规范利用2种都可以,实际施工有吊顶时用防火玻璃来隔.
回复
6楼
感谢以上兄弟们解答
可能我表述不清楚,我图中表示的挡烟垂壁1 ,2 是指位置放在1或2
另外此地下室,柱子跟柱子之间看不到梁,都是空心盖板,简单说,地下室顶板是平的
如果是有可见梁当然直接在梁下做啦,我也知道
回复
7楼
这种是只有柱网的无梁楼盖地下室,理论上挡烟垂壁照1或2这样设置都行,且都是吊挂的。一般都设置在柱之间,实际考虑到防烟分区的划分时可不受柱子的限制
回复
8楼
挡烟垂壁都有哪些材质的呢?
回复
9楼
我赞同8楼的意见!
回复
10楼
可以挂,但是在这个图纸里这样做不合适。
回复
11楼
感谢楼主分享 谢谢