自然排烟窗部分处于储烟仓内是否可行?
普通民用建筑公共场所例如商铺,采用自然排烟设施,是否排烟窗必须全部设置在储烟仓(或者室内净高1/2以上),还是可以排烟窗部分面积处于储烟仓以内,只要储烟仓内有效开启面积达到要求就行。如果必须窗底处于储烟仓以内,那排烟窗基本无法与平时可开启外窗共用,而且一定要设置手动开启装置。
按新的建筑防排烟系统技术标准,风管距竖井最小距离
按新的建筑防排烟系统技术标准,竖向风管距竖井最小距离是多少?
风机盘管的3种接线方式,希望对您有所帮助!
1、电动二通阀的接线图器 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口; 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联; 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位; 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口; 控制线为6色1.0平方的国标线。 注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。
建筑防排烟及暖通空调设计(高清版)
此图集提出和分析了防排烟设计审查中发现的一些问题 ,包括加压送风 (排烟 )量的确定、加压送风系统余压阀和止回阀的设置、加压送风机房新风进风通路的设置、地上地下共用 (防烟 )楼梯间时加压送风系统的设置、宜设机械排烟设施的几种特殊情况、[ 本帖最后由 wl9628011 于 2009-12-3 15:11 编辑 ]
建筑防烟排烟系统技术标准---消防规范宣贯问题汇总
1. 规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2. 规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风设计?
正压送风系统需要安装止回阀和防火阀么??
请问正压送风的系统,主管道需要安装止回阀么?分支管道是否需要安装防火阀?为什么??我们项目就是这样设计的,增设了止回阀和防火阀
医院屋面厕所排风机开启时间有规定么?
各位老师好!我们医院是8层建筑,每层卫生间有一个出风口接到竖井,在楼顶,每个竖井顶端都有一个排风机,现在每天不停止的运转,考虑到节能降耗和风机使用寿命,现在计划安装时控器控制开关,想请教一下各位,屋面排风机使用规定必须24小时运转么?谢谢各位老师指点!
【每周交流会.3期】对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习
◆◆◆◆ 交流主题: 探讨: 对新国标《建筑防排烟系统技术规范》的学习探讨! 交流 内容 : 共同探讨 !共同学习! 本周交流主题,目的旨在让大家共同学习下新规范!对此规范有异议的地方可提出来共同讨论!:handshake :handshake
走道能否同时做自然排烟和机械排烟?
走道能否同时做自然排烟和机械排烟?中间用挡烟垂壁隔一下。这样走道就不会出现排烟管了。有人说不行,说同一防火分区内,应采用同一种排烟方式。不知道对不对,如果那样的话,不是很麻烦
分析VRV空调系统设计中几种新风处理的优缺点
新风的问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点: 1.将VRV空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风 此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析
对目前风机盘管加新风空调系统在设计中的一些不合理应用进行了分析,并提出了合理的解决方案。
?天正暖通风管绘制的浮动窗口不见了,不是侧边栏,
天正暖通风管绘制的浮动窗口不见了,不是侧边栏,能调节风道尺寸的那个;请大侠指教
为什么要在空调机中加入PM2.5粉尘传感器
粉尘是指悬浮在空气中的固体颗粒,在工业生产中,很容易产生大量的粉尘,如冶金、机械,建筑材料、轻工业,电力等行业都容易产生粉尘。灰尘通常根据其大小分为总悬浮颗粒物质。、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)。在环境空气中空气动力学当量直径为2.5米或更小的颗粒物质通常被称为细颗粒物质,这是我们经常听到的PM2.5。 PM10是指在环境空气中空气动力学当量直径为10米或更小的颗粒物质。 PM2.5细颗粒具有直径小,长时间悬浮在大气中,并且长距离传播和扩散,并且通常含有大量有毒有害物质,从而对人体健康产生较大影响。
求13R503 动力工程设计常用数据
如题求13R503 动力工程设计常用数据,找了好久也没找到啊。
高层民用建筑排烟消防安全技术措施
摘要| 科学公道地设计机械排烟系统对于高层建筑来说十分重要,它意味着起火时,能及时排除有害烟气,以使职员安全疏散。在建筑工程设计过程中,常发现一些设计职员在设计机械防排烟系统时,对机械排烟系统的工作原理和作用缺乏熟悉,对规范的理解很模糊,采用了与规范要求有较大出进的设计方法和控制方式,以致在火灾时机械排烟系统未能发挥它应有的作用。下面笔者就机械排烟系统的有关消防安全技术措施做一些扼要的回纳总结,仅供参考。
一位水暖工程师十年施工的收获
自从97年给排水专业毕业后,我一直从事水暖安装管理工作,十多年的工作经验,并未给我带来傲视其他专业的资本,反而更加理解熟悉其他专业知识,尤其是建筑结构专业知识对做好本职工作的重要性。原因很简单,知其然,不知其所以然,有时所犯的错误是相当愚蠢的,甚至是致命的。现在例举以下我接触的实际案例,阐明建筑结构专业知识对水暖施工技术员的重要性。【案例一】人防工程密闭性要求高,杜绝过路管不必要的穿越。
求计算风管局部阻力的局部阻力系数
求计算风管局部阻力的局部阻力系数,以前学校书上查的不全。。。。不知道在哪能查到
地下室水泵房机械排风,不设置进风可以吗?
地下水泵房独立分区,通过门进风可以吗?还有日用邮箱间排风可以和柴油发电机房排风合设吗?
请教高手:开向阳台的窗可否作为自然排烟窗?
开向阳台的窗可否作为自然排烟窗?开向外走廊呢?
防排烟新规中要求防排烟系统不应采用土建风道,那排烟机房出地面的尾气井道和正压送风取风井是否要敷风管
防排烟新规中要求防排烟系统不应采用土建风道,那排烟机房出地面的尾气井道和正压送风取风井是否要敷风管?排烟竖井和正压送风竖井肯定是要土建内做管道的,但是非工作段就比较不确定。
请问通风排烟合用系统有这样的阀吗?
常开。280°C熔断关闭,电讯号关闭,输关闭和复位信号。电动(手动)复位或开启。
人防资料,提供给需要的人
一点关于人防方面的手册和图集
家中有甲醛,第一受害者为何是孩子?
甲醛,无色有毒气体,有刺激性气味,对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1)。因此,甲醛在房间内1.2m以下的空间浓度远高于其他区域,这个1.2m以下空间恰恰是儿童活动的主要区域,所以儿童受到的危害远远高于成年人。 寄存在装修材料中的甲醛释放期很长,可达3-15年。而高温会加快甲醛的释放速度,甲醛释放速度变快,释放量增加,会使室内污染物浓度上升,增加治理难度。
新汽车库规范排烟量计算表格,车库净高指的是哪里?
新汽车库规范排烟量计算表格,车库净高指的是哪里?是按梁下算,还是按顶板下计算?对于大型汽车库来说,跨度较大,梁高就有1.5m,两种标准排烟量差别很大的!
新规范中屋脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?
《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.3规定净高大于6m的场所排烟量的计算方法,当屋房间为脊高度大于6m的坡屋顶房间排烟量如何计算,按屋脊高度还是平均高度?
关于自然排烟窗的问题
有些活动窗装的很高,但是要求必须要平时关闭,火灾开启,那样可不可以作为自然排烟口
一层的发电机房和配电房通风难题
一层的发电机房 和 配电房 不知道大家通风怎么做,以前做的都是地下室的 ,没有做过一层的 不懂要不要做气体灭火系统后的 事故后通风 哪位做过类似的 看看能不能截图给参考下
【暖通学院】厨房排油烟风机选型设计及计算方法
一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)、m3/h(米3/小时)。
柴油发电机房和储油间要不要设置气体灭火
请问柴油发电机房和储油间要不要设置气体灭火,设计上没有设置气体图纸上也没有,请问:不要气体消防验收可以通过吗
地下两层合用前室自然排烟
规范要求合用前室自然排烟窗的面积满足3平米,如果是地下两层的合用前室,均采用自然排烟,排烟窗井的面积是否需要满足6平米? 另,楼梯间的自然排烟窗需要满足在层高1/2之上的部分才算是有效排烟面积吗?因为楼梯间是螺旋上升的,这个1/2还有没有必要呢?
碳纤维发热电缆优点
1、节能性:工作人员提醒相比同类型金属发热电缆节能20%以上。 2、环保性:工作人员提醒由于采用非金属发热体,所以不产生对人体有害地电磁辐射波。 3、安全性:碳纤维发热体本身电流非常低,即使人体直接接触也不会有触电感。工作人员提醒采用并联铺装,启动时候无冲击电流。
高层民用建筑排烟消防安全技术措施(六大点)
一、应设机械排烟系统的部位 一类高层和建筑高度超过32m二类高层的下列四种部位应设机械排烟设施: 1.无直接自然透风且长度超过20m的内走道或有直接自然透风但长度超过60m的内走道;对于有直接自然透风长度在20m~60m之间的内走道,若开窗面积大于走道面积的2%,则符合自然排烟规定不需设机械排烟,否则均应考虑设机械排烟设施。 2.面积超过100m2且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房及设固定窗的房间;面积小于100m2的房间之间和与走道之间的隔墙应满足规范要求,否则应按各房间累加的面积计算。
地下建筑排烟补风
地下不大于500平米的房间机械排烟需要补风吗?
告诉您什么是电加热风幕机
NO 1、采用表面不带电地PTC发热体,工作人员提醒具有安全性能极高、升温快和自动的恒温功能,形成很好地热空气幕墙。 NO 2、工作人员提醒制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。 NO 3、工作人员提醒微电脑控制,可单独的开普通风和热风。
求问顶送风气流组织设计
一般看到的理论都说顶送风宜采用散流器贴附送风,并有相关的计算说明,但很多装饰要求顶面是百叶风口,在采用百叶风口顶送顶回时,没有见过相关的计算说明,有大神知道此时的气流组织设计应如何计算吗?
人防固定电站水冷却问题
超5000人防做了固定柴油电站,气体灭火,通风要用水冷却,之前没做过水冷却。1.系统原理以及简单的方案2.水库及混合水池的作用大小如何确定3.需要用到哪些设备4.要注意些啥请高手赐教
小编来告诉您风幕机的分类
1、按电机及风轮结构:地工作人员提醒风幕机可分为贯流式、轴流式、离心式(空气幕) 2、按使用功能地工作人员提醒风幕机分为自然风和冷暖热,热又可分为水热和电热(空气幕); 3、按风轮直径:工作人员提醒风幕机分为90mm、125mm、130mm和150mm等,大小不同,产生地风量也不同;
各位出个注意啊!!工程车辆车库排烟怎么做啊
000[ 本帖最后由 jinda588 于 2010-8-15 01:07 编辑 ]
管道风机选择地要点
风幕机被广泛使用于各类场所地进出口位置,起到节能、阻隔、清新空气等多种作用,工作人员提醒其最本质最为人推崇地还是以下四种功能: 1、隔热功能:风帘机使得如餐馆、商店和娱乐场所这样地顾客经常出入地方不再需要不断开关门。工作人员提醒这样能以60-80%地效率来保持室内冷、暖地空气温度,而只会允许有微小地温度变化。 2、防尘功能:工作人员提醒如果在精密机械工厂或面对公共汽车道地食品店或服装店地门厅中安装风帘机,可以有效地屏蔽掉外面地灰尘,能以60-80%地水平保持清洁。
防火窗与安全玻璃是否冲突?
我有一个工程需要使用防火窗,而根据《建筑安全玻璃管理规定》规定,那个部位必须使用安全玻璃。而施工单位使用的非安全玻璃的防火玻璃,施工单位给出的解释是,防火玻璃不能做成安全玻璃。想要问问有没有谁能给出具体的规范或者有这方面的检测报告能显示玻璃既有防火性也是安全玻璃?