分析VRV空调系统设计中几种新风处理的优缺点
左青龙1
左青龙1 Lv.4
2017年05月22日 14:58:46
来自于通风排烟
只看楼主

新风的问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点:   1.将VRV空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风 此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。

新风的问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点:

  1.将VRV空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风
此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。

  2.采用全热交换机作为新风机
使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70%,可节能28%。此种方法是VRV空调新风系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。例如集中设置厕所排风或走廊排风,这样就可以简化空调系统管路,另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。

  3.采用VRV制造厂家提供的新风专用机
这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。

  4.设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源
  
此种方法是将新风系统与VRV系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了2种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV空调系统灵活、节能的特点。

  5.利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机
  此类方法和第1种方法,即用普通VRV空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也存在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。

shaxunan
2017年05月27日 09:41:09
2楼
不错 学习了 谢谢
回复
lhb花生
2017年05月28日 20:06:13
3楼

不错 学习了 谢谢
回复
ss10_13whsyfwxyss
2017年05月31日 13:40:57
4楼

学习下~~~~~~
回复
老有所为
2019年01月27日 22:14:02
5楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开