空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为: 1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。 2)计算通风机的声功率级。 3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余噪声。应分别按各倍频带中心频率通过计算确定。通常,对于直风管,当风速小于5m/s时,可以不计算气流的再生噪声,风速大于8m/s时,可不计算管道中噪声的自然衰减量。
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为:
1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。
4)求房间内某点的声压级。
5)根据NR评价曲线的各频带的允许噪声值和房间内某点各频率的声压级,确定各频带必须的消声量。
6)根据必须的消声量选择消声器。
7)根据给定的管道空气流量,选择适当的流速从而确定消声器的有效流通截面积。选择流速时应注意兼顾消声器的消声性能。空气动力性能以及气流再生噪声。一般地说,通过室式消声器的风速不宜大于5m/s,通过消声弯头的风速不宜大于8m/s;通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s。
对于噪声有严格要求的房间,或风管系统中风速过大时,则尚应对气流噪声进行校核计算。