1 通风与空调系统消声减振设计措施 1.1 设计阶段的声学优化处理 设计阶段配置声学专业设计人员,从建筑结构布局、功能分区上进行隔声、消声处理。通风与空调系统严禁穿越噪声控制严格的区域,如休息室等。如必须穿越时,应采用独立系统,且应采用软连接等方式将系统进行分割,减少噪声传递。在设计规划允许的情况下,尽可能降低气体、液体在管路中的流动速度。
1 通风与空调系统消声减振设计措施
1.1 设计阶段的声学优化处理
设计阶段配置声学专业设计人员,从建筑结构布局、功能分区上进行隔声、消声处理。通风与空调系统严禁穿越噪声控制严格的区域,如休息室等。如必须穿越时,应采用独立系统,且应采用软连接等方式将系统进行分割,减少噪声传递。在设计规划允许的情况下,尽可能降低气体、液体在管路中的流动速度。
1.2 优化通风与空调系统设备选型
通风与空调在系统选型中,应优先选用低噪、低振的机电设备(设施)。如使用较频繁的排风机应使用箱式风机,冷却塔应使用低噪声闭式冷却塔,大功率水泵、风机等设备应使用变频设备,大风量的风机盘管应使用低噪声电机,同时,应选用缓闭式设备、静音设备以及高效率、低转速等设备。同时水泵、风机在最高效率点附近运行。通过一系列的设备选型优化,从源头降低通风与空调系统的噪声与振动。
2 通风与空调系统的安装措施
气体、液体等介质在通风与空调系统管路流动,会随着风管、水管将噪声传播。可以采用消声器、消声弯头及消声止回阀等部件,降低气体、液体在管路流动中产生的噪声。在风管、水管安装过程中,应防止管径突变,减少弯头,尽可能做到管路顺直。
2.1 消声器的选择原则
消声器在消除风管管路噪声的同时,也会增加系统的沿程阻力。消声器选择不当,可能会造成系统失稳。消声器的选择需要进行严格的计算,并应得到原设计单位的认可。同时,现代建筑中机电管线越来越密,消声器外形尺寸需要严格控制。
2.2 消声器的计算与选型
消声器计算与选型中,不仅要考虑系统的风量、风阻等参数,还要考虑机电管线的综合排布。要根据系统风量、风管尺寸、风速等参数,以房间内噪声允许值为前提,通过计算确定出消声器的参数。消声器的壁厚直接影响消声器的外形大小,需要与现场安装空间相结合,以确保消声器能顺利安装。同时,消声器加工结构中要严格控制消声片的片数、片厚、片间距等参数,防止阻力损失过大,影响系统运行。消声器的计算与选型,要尽早进行,考虑消声器加工运输时间,应随风管安装而进行。
2.3 水泵的消声减振措施
冷却水泵、冷冻水泵的隔振处理应采用优质剪切挤压复合型低频橡胶隔振器。水泵减振台架应为槽钢台架填充混凝土,以保证减振台架的质量。
卧式水泵隔振配重台架一般为设备运行质量的 1.0 倍以上,立式水泵的隔振配重台架质量一般为设备运行质量的 0.5 倍以上,配重部分混凝土填料密度为 2200~2 300kg/m 3 。其中槽钢台架的选择需根据水泵的具体规格和运行质量来确定。一般卧式水泵槽钢减振台架,所选槽钢一般不大于 25# ,立式水泵槽钢减振台架所选的一般槽钢不大于 16# ,施工过程中需确保减振台架的结构坚固。减震台座的隔振器需要固定牢固,防止水泵运行中出现松动现象。在安装过程中,要根据水泵本体及附着电机的重心点位置来排布隔振器的位置,以此保证系统的受力均衡性。水泵减震台座及减震器如图 1 所示。
图 1 水泵减震台座及减震器
图 2 空调机组减振做法
2.5 风机(吊装)及风机盘管的消声减振
吊装的风机及风机盘管均采用弹性吊架。弹性吊架的选取原则按设备运行质量来选取。现有吊架有弹簧隔振吊架和橡胶的隔振吊架,从转速可调和隔振效率考虑,应优先采用弹簧隔振吊架,但弹性吊架产品务必具有防止高频失效的橡胶隔振垫层和防止底孔与吊杆短路的优化设计。
2.6 排风机组(落地安装)的消声减振
普通排风机组隔振根据设备转速的不同,采用槽钢台座 + 橡胶或者弹簧隔振器形式。转速低于 1000r/min 的设备,采用槽钢隔振台座 + 弹簧减振器 + 橡胶隔振垫形式。转速高于 1000r/min 的设备,采用槽钢隔振台座 + 橡胶隔振器形式。
但是,屋面安装排风排烟共用风机、排油烟机组等,由于其电机外置,振动通常都比单纯排风或排烟风机大,应采用槽钢台座 + 混凝土配重块减振。弹簧隔振器下方的橡胶隔振垫厚度不小于 15mm ,防止高频失效。排风机组(落地安装)隔振台做法如图 3 所示。
图 3 排风机组(落地安装)隔振台做法
2.7 空调水管道的消声减振
空调水管道系统都需进行完善的隔振处理,具体隔振措施包括管道隔振吊架、支托架、穿墙、穿楼板隔振处理。在设备(如水泵、空调机组、螺杆机、冷却塔、板式换热器等)进、出水口均需安装橡胶软接头。水管落地隔振支架做法如图 4 所示。
图 4 水管落地隔振支架做法
管道隔振及管路穿墙隔振范围为设备机房及相邻区域,机房外管路隔振范围为机房外 15m 。经过敏感区(办公、会议)的管道,需要隔声处理。主要措施对管道进行隔声包扎,隔声包扎材料要求采用单层 2mm 隔声毡或者双层 1.2mm 隔声毡,双面橡胶减振垫要求厚度 15~20mm 。管道吊装隔振吊架隔振做法如图 5 所示。
图 5 管道吊装隔振吊架隔振做法
3 措施及建议
本文针对通风与空调系统总结出来的消声减振技术措施,能够满足设计及规范的要求。同时,为达到良好的消声减振效果,施工中还应注意以下问题:
1 )施工前,应做好整个机电系统的管线排布,保证管路顺直,尽量使管路少返弯,减少管路损失。
2 )空调机房、制冷机房、风机房、锅炉房等设备噪声振动较大的区域,机房内墙表面应做消声处理,门体应采用消声密闭门。
3 )施工过程中,要秉性 “ 总包统筹、专业配合 ” 原则,加强各专业施工界面的配合,保证消声设备及部件的运行稳定性。
4 )机电系统综合调试中,要严格按照设计图纸及规范要求,做好暖通与空调系统的水力平衡(风系统、水系统)。
4 结语
如何做好通风与空调系统,是工程技术人员孜孜不倦追求的方向。以房间允许的噪声值为结果,通过逆向计算,制订出经济、合理、可行的通风与空调消声减震方案,并在施工过程中严格把控,确保消声减震系统的施工质量。一些具体施工技术措施,如优化通风与空调系统设计方案、优化通风与空调系统设备选型、优化通风与空调系统的安装工艺等,可以有效地降低通风与空调系统噪声和振动,为人们营造一个良好的室内环境。
本文来源于互联网。