规范要求合用前室自然排烟窗的面积满足3平米,如果是地下两层的合用前室,均采用自然排烟,排烟窗井的面积是否需要满足6平米? 另,楼梯间的自然排烟窗需要满足在层高1/2之上的部分才算是有效排烟面积吗?因为楼梯间是螺旋上升的,这个1/2还有没有必要呢?
规范要求合用前室自然排烟窗的面积满足3平米,如果是地下两层的合用前室,均采用自然排烟,排烟窗井的面积是否需要满足6平米?
另,楼梯间的自然排烟窗需要满足在层高1/2之上的部分才算是有效排烟面积吗?因为楼梯间是螺旋上升的,这个1/2还有没有必要呢?
2楼
网友的前一半问题我回答不了。对于楼梯间,只要满足没五层开启外窗净面积不小于2m^2,同时顶层开启外窗净面积不小于1m^2即可,不要求层高1/2之上的部分。同样的前室、合用前室只要满足开启外窗净面积不小于2m^2及3m^2即可(认为满足规范要求)。
回复
3楼
对于前一个问题:因为只需考虑一个着火点,因此地下两层合用前室共用一个排烟窗井3平米应该就可以了。
回复
4楼
《《《《《《《《《《《《《《
回复
5楼
lsy207207 发表于 2017-7-5 22:07 网友的前一半问题我回答不了。对于楼梯间,只要满足没五层开启外窗净面积不小于2m^2,同时顶层开启外窗净面积 …好的,谢谢你
回复
6楼
小虎爸 发表于 2017-7-6 21:27 对于前一个问题:因为只需考虑一个着火点,因此地下两层合用前室共用一个排烟窗井3平米应该就可以了。好的谢谢你
回复
7楼
谢谢楼主,学习了。。。。
回复
8楼
地下某一层着火了通过该竖井蔓延到另一层怎么办?总不能设置防火阀吧?