防火窗与安全玻璃是否冲突?
blackdeng
blackdeng Lv.2
2018年12月19日 10:29:18
来自于通风排烟
只看楼主

我有一个工程需要使用防火窗,而根据《建筑安全玻璃管理规定》规定,那个部位必须使用安全玻璃。而施工单位使用的非安全玻璃的防火玻璃,施工单位给出的解释是,防火玻璃不能做成安全玻璃。想要问问有没有谁能给出具体的规范或者有这方面的检测报告能显示玻璃既有防火性也是安全玻璃?

我有一个工程需要使用防火窗,而根据《建筑安全玻璃管理规定》规定,那个部位必须使用安全玻璃。而施工单位使用的非安全玻璃的防火玻璃,施工单位给出的解释是,防火玻璃不能做成安全玻璃。想要问问有没有谁能给出具体的规范或者有这方面的检测报告能显示玻璃既有防火性也是安全玻璃?
yinfeng920225
2018年12月27日 09:57:38
1楼
不冲突,我们常规的门窗都是玻璃,只是防爆等级不一样用的厚度不一样罢了
回复
另眼看世界00
2018年12月21日 12:07:48
1楼

第一、防火窗与安全玻璃并不冲突。因为根据GB15763.1-2001《建筑用安全玻璃》的第1部分防火玻璃可以知道。

第二、《建筑安全玻璃管理规定》中第二条本规定所称安全玻璃,是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品,如安全中空玻璃等。而《防火窗》(GB16809-2008)中5条材料:中有明确解释防火玻璃原片可选用镀膜或非镀膜的浮法玻璃、钢化玻璃等。而这两个规范中明确包含的钢化玻璃,即符合《建筑安全玻璃管理规定》也符合《防火窗》(GB16809-2008)的规定。所以说防火窗与安全玻璃不冲突。

zsh011698

楼上解释得很好,施工中只要不是特殊工程,防火玻璃就做钢化玻璃,单层或者中空双层。