一层的发电机房和配电房通风难题
张光仁__水暖
2015年10月24日 12:18:02
来自于通风排烟
只看楼主

一层的发电机房 和 配电房 不知道大家通风怎么做,以前做的都是地下室的 ,没有做过一层的 不懂要不要做气体灭火系统后的 事故后通风 哪位做过类似的 看看能不能截图给参考下

QQ图片20151024121428.png

一层的发电机房 和 配电房 不知道大家通风怎么做,以前做的都是地下室的 ,没有做过一层的 不懂要不要做气体灭火系统后的 事故后通风 哪位做过类似的 看看能不能截图给参考下

QQ图片20151024121428.png

免费打赏
张光仁__水暖
2015年10月24日 23:15:01
2楼
在线等......
回复
phanghui
2015年10月25日 09:00:26
3楼
来看看。。。。。。。
回复
张光仁__水暖
2015年10月25日 09:04:00
4楼
phanghui 发表于 2015-10-25 09:00 来看看。。。。。。。帮忙解答啊 ,在线等
回复
张光仁__水暖
2015年10月26日 08:36:14
5楼
给自己顶顶
回复
langjipingzong
2015年10月26日 08:39:17
6楼
水做了气体灭火就做事后通风,水没做气体灭火就做正常通风,进深不长可以直接在墙上做边墙风机侧排。
回复
张光仁__水暖
2015年10月26日 10:01:59
7楼
langjipingzong 发表于 2015-10-26 08:39 水做了气体灭火就做事后通风,水没做气体灭火就做正常通风,进深不长可以直接在墙上做边墙风机侧排。没有做过这样的,能截图给参考下吗
回复
z826980045
2015年10月26日 10:18:25
8楼
配电房需要做,储油间要做,就用轴流风机就好,不需要事故通风,储油间选防爆风机。发电机房可以待工艺确定后另行设计。
回复
houyan0112
2015年10月26日 10:53:55
9楼
langjipingzong 发表于 2015-10-26 08:39 水做了气体灭火就做事后通风,水没做气体灭火就做正常通风,进深不长可以直接在墙上做边墙风机侧排。配电间还用开百叶作为自然进风口吗
回复
phanghui
2015年10月27日 09:18:46
10楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
设计小俞
2015年10月31日 22:07:51
11楼
不错不错 学习学习