地下建筑排烟补风
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2018年12月23日 15:12:59
来自于通风排烟
只看楼主

地下不大于500平米的房间机械排烟需要补风吗?

地下不大于500平米的房间机械排烟需要补风吗?
给我一只烟
2018年12月26日 08:15:29
2楼
需要。防火规范8.5.4条规定:地下、半地下建筑、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平或一个房间建筑面积大于50平,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置机械排烟。
回复
给我一只烟
2018年12月26日 08:17:48
3楼
按防排烟技术规范,地下建筑设计排烟后,必须设计补风。补风可以利用窗井自然补风或采用机械补风形式!根据地下需要补风量大小选择!
回复
hantaisheng
2018年12月26日 09:33:41
4楼
按规程,地上建筑的走道或建筑面积小于500平米的房间不考虑排烟补风,那这500平米的房间包不包括地下房间?从字面上理解应包括,从规程图示上又不明确。

ibinzh:应该这么理解:地上建筑的(走道、面积小于500m2的房间)外。。也就是说这500m2针对的只是地上部分。地下的就要设置补风了。

hantaisheng:现行的规程脱胎于上海规程,在上海规程里500平米没说地上地下,现行规程字面上理解地上走道和不大于500平米的房间是平行关系。

回复

相关推荐

APP内打开