通风空调机房、 冷热源机房及水泵房的噪声控制的要求是什么?隔声措施有哪些?一次说清楚
在建筑机电设计过程中,应对产生振动和噪声的设备机房做好 隔声、吸声和减振 设计,防止设备及系统运行时对周围房间或区域造成影响。 在国内各类建筑中,因机电系统带来的噪声引起的投诉量居高不下,因此在建筑机电设计中尤其要关注位于 环境噪声敏感区域( 医疗区、文教科研区、以机关或者居民居住为主的区域 ) 的设备房的隔声降噪设计。
通风与空调施工图
通风与空调工程施工图一般由两大部分组成,即文字部分和图纸部分。文字部分包括图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表。图纸部分包括基本图和详图。基本图包括空调通风系统的平面图、剖面图、轴测图、原理图等。 详图包括系统中某局部或部件的放大图、加工图、施工图等。如果详图中采用了标准图或其他工程图纸,那么在图纸目录中必须附有说明。
防烟分区的概念
一、通用要求 1、 设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于) ①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围; ②、中庭与周围场所之间(一般在中庭的开口部周围)。
夏天使用新风系统大有好处,后悔没早装
在炎热的夏天,室内和室外的温度都很高,尤其是当外面阳光明媚的时候。人们想快点到房间里使用空调,通常在使用空调时,我们会关上门窗,以免房间内的冷空气流失。这种做法虽然能防止房间内的空气流失,但也给我们带来了一系列问题。 首先,它为细菌的生长和繁殖提供了有利条件。长期密闭的空间容易滋生各种细菌、霉菌和尘螨等,导致空气质量下降,对人体健康造成潜在威胁。其次,家具和装修材料释放的甲醛等有害气体也会在密闭的空间中积累,并对人体健康产生负面影响。此外,无法打开窗户和进行通风会导致房间内的二氧化碳浓度升高,使人们容易感到疲劳和困倦。
真相,正在一步一步被接近
2023年10月11日,苏州市住建局组织召开了建筑防排烟系统设计难点专家咨询会议。防排烟管道的审验问题作为此次会议的重要内容引起了广泛的讨论,从最终形成的会议纪要中可以看出:1.对于防排烟风管的制作材料: 板材不应含有EPS聚苯颗粒或木屑等有机物。那么何种板材含有这些物质呢?从目前的钢面镁质风管来看,绝大多数的玻镁板和硫镁板都或多或少添加聚苯颗粒。聚苯颗粒不仅会在高温下产生烟气或释放有害气体,更重要的是,聚苯颗粒高温下的迅速分解,会导致板材或风管结构的变形和破坏。
风系统设计、排风新做法、防排烟换气次数…这些要点请牢记!
风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
人防通风的三种模式
1、清洁通风: 工程外空气未受有毒有害物沾染时采用。 2、隔绝通风: 工程隔绝式防护时内循环通风。 隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性,防止沾染有毒有害物的空气侵入工程,危及工程内部人员安全的一种人防工程防护方式。
排油烟机的计算与选择
油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。 工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。 风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。 01
5G热风幕应用
5G热风幕是一种商用通风设备,主要用于商场、剧院、宾馆、饭店等场所的门口上方,通过隔断室内外空气流动,起到防尘、隔热和节能的作用。该设备具有多种型号和规格,通常长度为1.8米或1.2米,电压为380V。 5G热风幕机采用铝合金喷银沙外壳,机身设计为3D造型,并配有全新不锈钢条形格栅进风面板,外观豪华且持久保持洁净。此外,该设备还具备遥控功能,可以通过遥控器实现冷暖风切换及高低速调节。 在技术参数方面,5G热风幕机采用不等距超静风轮,出风平稳均匀,能够有效隔离扬尘和蚊虫
求助!!冷凝水处理方案
二层钢结构厂房,一层层高8m,设有一个常温仓库,面积2500平方米,存放猪饲料,靠道路方向开了四个出货口(尺寸为4000mm×6000mm)),常开状态。仓库上方为速冻面米生产车间,车间温度要求为18℃,两班倒工作制,即常态保持18℃室温,二层地面为150mm混凝土楼承板,仓库及车间地面表层都采取金刚砂打磨地面,基本不渗水。现由于天气日渐炎热,冷热温差问题,常温仓库顶板出现大面积冷凝水,滴落造成地面潮湿,猪饲料淋湿。
气体灭火后排风 灾后排风
请教一下,两个问题:1.仅灾后排风的房间(平时风机不运行),风机前应该设常开防火阀和火灾联锁关闭还是常闭的手动/电动排烟阀? 2. 一个风机带多个房间的灾后排风,风机风量按所有房间加起来算吗?还是按最大的房间就行?
防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置
作者 李长启 精细化工电气随笔 探讨防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置。 #1 相关规范、省级要求 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 2、《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要求(试行)》2022.08 3、《2022年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》2022.12
新风系统VS空气净化器,谁才是"真香"?
空气健康的重要性无需赘言,而关于家居空气健康的热门选手,非新风系统和空气净化器莫属。虽然都是改善室内空气质量的利器,但两者的工作原理和适用范围存在显著区别。 新风系统通过24小时不间断地将室内污浊空气排出,同时将经过过滤的室外新鲜空气送入室内,从而实现室内外空气的循环流通,有效避免了因开窗通风带来的天气影响和灰尘污染。此外,新风系统还具备防霾除霾功能,能够有效降低室内空气中的颗粒物和有害物质含量。
圆形防火风口
圆形防火风口是一种安装在通风空调系统中的设备,主要用于火灾时自动关闭,以防止烟气扩散。根据相关标准和规范,圆形防火风口的安装和使用有以下几点要求: 尺寸和公差:圆形风口的直径尺寸允许偏差应符合国家标准《建筑设计防火规范》中的规定。 材料和结构:圆形防火风口通常由镀锌板等非燃烧材料制成,并且需要具备良好的防火性能。例如,当烟气温度达到280℃时,防火阀会自动关闭。 安装位置和方式:风口不应直接安装在主风管上,而是通过短管连接到主风管。这样可以确保风口与主风管之间的密封性
不锈钢电热板
不锈钢电热板是一种广泛应用于实验室、医疗和工业领域的设备,主要用于样品的烘培、干燥以及进行各种温度试验。其主要特点包括: 加热器采用特殊成型工艺制作:在高温状态下不会发生翘曲变形,确保了加热过程的稳定性和安全性。 工作面板选材为不锈钢:具有优越的抗腐蚀性能,且工作面温度均匀,这使得它在长期使用中仍能保持良好的性能。 升温快且均匀:操作简便,使用安全,适合各种实验需求。 此外,一些高端型号的不锈钢电热板还配备了PID控温技术和LCD液晶显示,能够自动调节加热速率,提高控温精度,并提供清晰直观的温度读数
磁铁矿的价格
磁铁矿的价格因地区、品位和市场供需状况的不同而有所差异。我们可以总结出以下几点: 不同品位的磁铁矿价格: 出矿品位TFe 15%-20%的磁铁矿石在评估基准日前一年的平均售价为2.75元/吨·度。 出矿品位TFe 20%-25%的磁铁矿石在评估基准日前三年的平均售价为3.50元/吨·度。 出矿品位TFe 20%-25%的磁铁矿石在近一年的平均售价为3.00元/吨·度。
地下室暖风机
地下室暖风机的使用和管理在多个方面都有详细的规定和要求。可以总结如下: 设备选择与安装: 地下室暖风机的选择应考虑其风量、转速、电机功率等技术参数。例如,在汕头高铁站枢纽一体化工程中,轴流式通风机PY-B1-9-1的风量为54000m?/h,转速为960rpm,电机功率为22kW。 暖风机需表面无锈蚀、运行良好且无异常声响,并进行定期检查以确保其性能满足设计要求。
谁说换新空气必须要开窗?了解一下新风系统~
大家在生活中经常会遇到这样的问题,由于冬季寒冷和空气质量问题,开窗通风成为一大难题,但谁说换新空气必须要开窗呢?只需要一个新风系统,就可以轻松解决居家的通风换气需求,为室内带来源源不断的氧气。 接下来,将为大家介绍新风系统的三大优点:双向换气、微正压保护、高效节能。 首先,新风系统可以实现24小时循环换气,即使在不开窗或通风效果不佳的房间,也能将室外富氧空气通过净化引入室内,增加室内空气含氧量和新鲜度。这能有效解决人们在冬季遇到的通风问题。
求一本防排烟规范
求一本防排烟规范
复合风管消防专家咨询意见:需抽检、支吊架刷防火涂料
来源 暖通设计 苏州工业园区规划建设委员会组织召开消防专家咨询会, 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251编制组专家王炯及其他消防专家 针对防排烟复合风管的使用和验收提出要求和意见,供参考。 相关阅读:《关于印发建筑防排烟系统技术难点专家咨询会会议纪要的通知》 苏建函 消(2023) 273号
风机盘管及风口的布置
一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。
新风技术知识点总结!
前天给大家分享了新风系统的一些知识,然后很多人就会有各种疑问,所以,今天金佑空调给大家整理了48个基本问题,看看有没有解答完你的疑问呢? 1.什么是 新风 ? 答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。 2.新风有什么用? 答:新风 起到不开窗净化空气的作用
储油间事故通风需要独立设置吗
民用建筑同意措施里面写储油间需要设置独立的事故通风系统,排风量很小,能否跟柴油发电机房合用?
地下车库消防排烟口的设置
一、标准规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
排油烟系统配套不到位导致商铺关停
2021年11月的新闻,位于沣西新城金科世界城沿街的多家餐饮商家全部关门停业了,商户们为此很是烦恼! 金科世界城位于沣西新城世纪大道与同文路十字向南600米,11月1日开始,金科世界城沿街的几十家餐饮店铺关门停业了,多家门店贴了转让通知。 沣西新城综合执法局下发整改催告书 10月29日,沣西新城下发催告书,要求商户按照《整改通知》落实,如拒不落实,将受到行政处罚。
活性炭滤网过滤原理与成分构成
活性炭滤网过滤原理与成分构成 活性炭滤网是一种常用的空气过滤装置,它利用活性炭的特殊性质去除气体的杂质。活性炭是一种多孔的碳材料,具有极大的比表面积和强大的吸附能力。 活性炭滤网的原理
热空气经过文丘里管会降温吗?
热空气经过文丘里管会降温吗?热空气经过文丘里管时会降温。这是因为文丘里效应,即气体或液体流过管道的狭窄部分时,其流速增加而压力降低。具体来说,根据伯努利定理,当流体(如空气)流速增加时,压强会减小。文丘里管的设计使得空气流经狭窄部分时流速增加,导致压强降低。根据气体的定律,压强降低会引起温度下降。因此,热空气经过文丘里管时,由于流速的增加和压强的降低,其温度会有所下降。简而言之,通过文丘里管的热空气由于流速增加而导致压强降低,进而使温度降低。
别再问装不装新风系统,看下你家是否有这几类人群~
新风系统可以有效过滤空气中的有害物质,净化室内空气,保持空气清新。对于需要保持室内空气清新、健康的人群来说,新风系统是非常必要的选择。 虽然许多人对新风系统没有全面的认识,但它在我们生活中非常重要。以下几类人群尤其需要: 患有鼻炎、哮喘、气喘等症状的人群:新风系统可以有效过滤极细粉尘,并强力排除室内污浊气体,创造清新富氧的呼吸环境。它还能有效捕获尘螨、霉菌等有害物质,抑制其繁殖生长,从源头上扼杀过敏原。
排烟风管应采用焊接保温钉
2023年宁波市施工图设计审查常见问题及质量通病 4.1.10 问题描述 : 排烟风管隔热材料采用普通保温钉直接粘接在风管上,这样,当排烟风管运行温度高时,会导致粘接剂失效。 诊断与分析 :设计图纸中没有说明排烟风管粘贴隔热材料的具体作法;施工单位在施工时图方便,采用普通保温钉粘接。 规范及标准要求 :《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第1.0.7条:供暖、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的要求。
圆形风管如何加固
甲方群群友提问, 不锈钢风管 直径1150 负压1500pa,被吸扁了,准备重新换掉,从内部如何加固? 根据GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.1.4,负压超过1000Pa为高压风管。拼接缝与接管连接处应采取密封措施。 表4.2.3-2,高压不锈钢风管直径超过1120,板厚应选用1.2mm。
风管材质会影响消防验收吗?
#1 提问 风管材质会影响消防验收吗? 防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 #2 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 关于市民咨询风管材质影响消防验收相关问题的回复 1、 《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428-2009)的测试方法进行,
【讨论】两个卫生间可以合用一个土建通风竖井不
两种形式是不是都可以
为什么新风系统如此重要?来看看
新风系统作为一种室内空气净化和通风设备,已经越来越普及。随着人们对室内空气质量的关注度不断提高,新风系统也越来越受到消费者的青睐。 一方面,新风系统可以将新鲜空气送入室内,并将室内污浊的空气排出,从而保持室内的氧气含量和空气质量。与传统的开窗通风相比,新风系统可以更加高效地实现室内外空气的交换,避免了室外污浊空气和噪音的干扰,为人们提供了更加舒适和健康的室内环境。 另一方面,新风系统可以有效地控制室内空气湿度,避免室内潮湿对人体健康和家具装修材料的不利影响。在高湿度的环境下,室内空气中的霉菌和细菌容易滋生,这对人体健康和家具装修材料的寿命都有一定的危害。而新风系统的除湿功能可以有效地控制室内湿度,达到舒适和健康的室内环境。
办公标准层排烟与挡烟垂壁方案对比
#1 固定挡烟垂壁与电动挡烟垂壁的成本分析 以1600m2(40mx40m)办公标准层为例,吊顶高度H≤3m,防烟分区长边最大允许长度24m原则划分为四个防烟分区,如图1所示: 图1 办公标准层防烟分区示意 挡烟垂壁总长度48m,高度按600mm考虑,挡烟垂壁总面积:48x0.6=28.8m2。
新风系统的选购、维护及使用要点有哪些?
随着现代生活水平的提高,人们对室内空气质量的要求也越来越高。新风系统作为一种能够有效改善室内空气质量的设备,越来越受到广大消费者的青睐。那么,如何选购合适的新风系统、如何进行日常维护和使用呢?下面,我们就来详细探讨一下这些问题。 一、如何选择新风系统?
梅雨天项目上到处都在结露,有哪些措施可以解决?
每年的五六月份开始,机电人脉群里就经常有群友讨论结露的问题,比如吊顶内结露、地下车库结露、管道结露、空调风口结露等等,问题层出不穷。根据小编观察,其实群内大家关注讨论的总是一些同样的问题,反反复复的讨论,在工作中容易碰到的,但苦于无人总结,或者没有时间去看相关资料,直到碰到了才出来提问。 小编为非暖通专业的同仁 通俗易懂 地总结一下,若是没有时间看,也一定要收藏好了,待到要用的时候拿出来看看也可以。若是说的不专业,也请专业的同仁轻拍。
探讨:轨道交通通风空调特点和问题
随着城市化进程的加快,轨道交通已成为许多特大城市和超大城市的主导公共交通方式。与常规公交相比,轨道交通固定线路运行,闭塞空间内长时间载客,对温度、湿度、洁净度等车内环境参数提出了更高要求[1]。通风空调作为维持环境品质的关键系统,其设计水平和运行效果备受关注。然而,受限于技术条件、成本预算等因素,我国轨道交通通风空调系统在节能、环保等方面仍不尽如人意,有待进一步完善。
高铁动车机组空调通风系统图示
设计条件: NUMBER OF PASSENGER 乘客数量 DRY BULB EXTERIOR TEMP. ℃
耐火隔热防排烟包覆漂珠板风管的做法
国标图集 22K311-5《防排烟系统设备及部件选用与安装》
商业综合体店铺挡烟垂壁设置方式探讨
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号执行以来,存在争议和问题较多;作者根据工程实践经历阐述了大型商业综合体项目在消防设计、消防验收过程中遇到的挡烟垂壁设置问题进行了总结,供同行借鉴参考。 #1 问题引出: 消防验收查验建筑疏散时,建筑防火分区划分按照营业厅划分,疏散按照前场疏散逻辑设计,中庭周围设置防火卷帘,商铺和公共区域回廊无任何防火隔断措施,互相联通,商家门口位置未设置挡烟垂壁,应急管理部消防参谋提出公共区域和商铺内烟气会存在串烟情况。