甲方群群友提问, 不锈钢风管 直径1150 负压1500pa,被吸扁了,准备重新换掉,从内部如何加固? 根据GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.1.4,负压超过1000Pa为高压风管。拼接缝与接管连接处应采取密封措施。 表4.2.3-2,高压不锈钢风管直径超过1120,板厚应选用1.2mm。
表4.2.3-2,高压不锈钢风管直径超过1120,板厚应选用1.2mm。
4.2.3条 3 直咬缝圆形风管直径大于或等于800mm,应采取加固措施。
加固可以采用以下形式: 包括压箍、立咬口加固、角钢加固、这叫加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑等。
当中、高压风管长度L> 1250mm时,必须采用角钢加固框加固。
图集14K118《空调通风管道的加固》也只展示了一种圆形风管加固方法,用加固框的形式。
总结:该 不锈钢风管 直径1150 负压1500pa,属于高压风管,板厚应不小于1.2mm,并且需要采用角钢固定框加固, 采用3号角钢,最大间距1m。