地下车库消防排烟口的设置
扶不起的酱油瓶
2024年07月05日 14:01:07
来自于通风排烟
只看楼主

一、标准规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。


图片

一、标准规范要求


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017:


4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。


4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1∕2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:


图片


式中:

Hq——最小清晰高度(m);


H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。


二、排烟口位置


排烟口位置与风管标高、挡烟垂壁的高度、最小烟气层厚度、安全疏散所需的最小清晰高度等因素有关。

图片


三、地下车库排烟口设置


地下车库基本无吊顶。


按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017的要求,机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量Vmax与排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度db(m)有关。


储烟仓是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。


地下车库梁以上作为储烟空间,当排烟风管在梁下敷设时,设置排烟风口时应考虑有限储烟厚度。


地下车库梁下设置挡烟垂壁时,应根据挡烟垂壁的尺寸及风管安装位置设置排烟口。


图片


要系统的了解、学习地库防排烟的相关知识,当然是跟着老师学习,更加方便,小编想在这里为你推荐车库通风及防排烟系统设计,老师是长期在设计院一线工作,从事暖通空调系统设计的设计师。


课程特色