每年的五六月份开始,机电人脉群里就经常有群友讨论结露的问题,比如吊顶内结露、地下车库结露、管道结露、空调风口结露等等,问题层出不穷。根据小编观察,其实群内大家关注讨论的总是一些同样的问题,反反复复的讨论,在工作中容易碰到的,但苦于无人总结,或者没有时间去看相关资料,直到碰到了才出来提问。 小编为非暖通专业的同仁 通俗易懂 地总结一下,若是没有时间看,也一定要收藏好了,待到要用的时候拿出来看看也可以。若是说的不专业,也请专业的同仁轻拍。
简单的说,结露就是空气中湿度太大,含有的水汽太多,碰到低温物体后水汽在物体表面凝结的现象。
想象空气是一根“毛巾”,可以吸收水汽,随着温度的增加,能吸收的 水汽 也会逐渐上升。因此夏季的空气相对湿度较高,空气在室外吸饱了水。
当温度降低后,空气这个“毛巾”能够吸收的水份就下降了,达到“露点”后,就会“拧出 水汽 ”,形成结露现象。不同气温与相对湿度的空气的露点简单点可以直接查询百度。
知道了根本原因,就可以对症下药 了,一是降低空气中含有的水份,使露点降低;二是提升物体表面的温度达到露点以上;三是防止露水在物体表面停留,疏导走。
一,降低空气相对湿度,最根本的解决途径,具体措施有:
室外空气湿度较高时减少通风(关窗,设置风幕机、卷帘门等 ) ,室外空气湿度较低时加大通风(开窗, 风机开起来 ) ;
空调房间避免引入未处理新风,每天提前开启空调将湿度降下来;
设置除湿机;
防止地下室墙面、底板渗漏,防止室内有水设备渗漏,清理室内积水,避免水份蒸发到空气中,增加湿度。
二,提升物体表面温度,可以减缓结露现象,具体措施有:
设置保温层或使用高热阻材料,从而提高物体表面温度,保温层厚度可通过计算获得。但如果物体内部温度过低,也难免会结露。因此即使使用 防结露 ABS风口,在开空调的时候也尽量不要开窗( 多联机出风温度通常在10度上下,即使用防结露风口,温度也很低 );
提升空调出风温度,不用氟系统多联机,使用水机、风盘或全空气系统,只要提升水温就可以提高出风温度,或使用再热盘管;
加热物体表面,水管设置加热装置(汽车前挡风玻璃就通过吹热风防止起雾)。
三, 防止露水在物体表面停留, 这个不是减少结露,而是让结露很难形成水滴附着表面 ,具体措施有:
物体表面涂疏油层,防止水分停留在物体表面,底部设置凝结水管疏导走凝结水;
或者直接开风机对物体表面吹风,加速水蒸发。
相关问题解析:
1、 某群友提问:能否优化冷凝水管保温层?冷凝水温度一般为10~15度,温度较低,若为封闭吊顶,建议不要取消。注意冷凝水排入地漏的情况,若水量较大,排水管也需要保温。某群友提问:该保温层厚度够不够?吊顶内结露,全是水。如果有结露现象,说明保温厚度不够,设计不符合当地气候条件。
解决措施: 是否设置保温、保温厚度设置多厚可以通过计算获得。
计算公式如下:
金属管道防结露与保温厚度计算示例如下, 管道表面温度若低于露点,即需要保温。金属管道热阻低,因此表面温度约等于水温。
塑料管道 热阻相对 较高, 表面温度需要通过计算获得。
2、 某项目在建设阶段,幕墙通风器全部敞开通风,而工人在室内偷偷将一些房间的多联机打开乘凉,这就形成了结露的两个要素:室外高湿度空气大量进入室内,室内多联机出风位置温度较低。因此结露现象会发生在空调出风口以及附近吊顶处。由于风管软连接未连接紧密,导致冷空气进入吊顶,正好有几个检修口打开了,导致在吊顶上方结露,形成积水。
解决措施 :关闭通风器,防止室外空气进入。或关闭空调,最好把电源也断了,防止工人偷偷打开。修补好软风管连接。
3、 南方某城市,室外温度28度,地下车库冷却水管未做保温,水温20度,查表可知28度下相对湿度70%,露点达到22度,高于水温,水管表面会结露。
解决措施 :水管做保温提高热阻,从而提高水管表面温度,或者关闭冷却塔风扇,增加空调末端负荷,提升冷却水水温。室内冷却水管通常不做保温,但在南方空气湿度大的情况下,也会结露,因此是否做保温需设计计算决定。或在地下车库设置除湿机,降低空气相对湿度。此时开启地下车库通风机不起作用,因为室外空气湿度较高,引入室外空气反而会加剧结露现象。
4、 某项目吊顶内与管道井内空调水管均设置了保温层,但吊顶开设了联通口连接吊顶上下,导致吊顶内结露发霉。原因:吊顶上方湿度过高。
解决措施 :避免吊顶上方与外界联通,封闭与吊顶下方的联通口,提升吊顶上方空气温度;或者增设联通口,引入空调房间低湿空气,降低空气湿度;加厚空调水管保温层。
5、 冬季常见冷却塔冒白雾现象,是由于冷却塔出风湿热空气与冷空气混合后达到露点。
计算举例:幕墙玻璃热阻为0.526(m2·K)/ W;冬季办公室内设计温度为20℃,相对湿度为30%,对应露点温度为2℃。根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016,幕墙玻璃内表面不结露应满足下式要求:
经计算,室外干球温度 时,幕墙玻璃不会结露。
基于华电源(HDY)全年负荷计算软件V4.0版,对本项目全年(8760h)逐时干球温统计,最低小时室外干球温度为-5.9℃,历年极端最低温度为-14.3℃,历年平均不保证1天的日平均温度为-7.2℃,由此可见幕墙玻璃结露的可能性较低,可不采用防结露措施。 ( 摘 自 【微探讨】机电设计之我见——“云蒸础润”关于防结露措施的分析 )
某地产车库防结露系统设计技术标准,供参考:
针对地库容易结露的现象,有一种智能防结露系统,如下图所示。其实就是通过测量空气湿度自动启动除湿机组或加热装置。