求助!!冷凝水处理方案
wx_1675238896465
2024年07月10日 15:23:28
来自于通风排烟
只看楼主

二层钢结构厂房,一层层高8m,设有一个常温仓库,面积2500平方米,存放猪饲料,靠道路方向开了四个出货口(尺寸为4000mm×6000mm)),常开状态。仓库上方为速冻面米生产车间,车间温度要求为18℃,两班倒工作制,即常态保持18℃室温,二层地面为150mm混凝土楼承板,仓库及车间地面表层都采取金刚砂打磨地面,基本不渗水。现由于天气日渐炎热,冷热温差问题,常温仓库顶板出现大面积冷凝水,滴落造成地面潮湿,猪饲料淋湿。

①仓库顶板张贴橡塑保温材料,计划采用30mm保温材料,满涂胶水张贴在顶板。(造价10-20W)

②仓库顶部钢梁处安装8组600W轴流风机,24小时往室外吹风。(造价1w以内,增加日常能耗)

③仓库出库口往内8米处用板材隔成一段缓冲间,防治外界热空气侵入仓库。(造价5-6W)

免费打赏
wx_1675238896465
2024年07月10日 15:24:54
2楼

请大佬指点,以上几种方案是否有效果,或者有更好方案(从效果、成本来综合考虑)

回复
cof1625017255522
2024年07月30日 17:06:07
3楼

建议在天花上喷防火泡沫,效果不错。我司大部分洁净室与非洁净室都是这样处理的。

回复
高乐高8801
2024年07月31日 12:29:39
4楼

方案一,在一楼顶加装隔热保温层。这个最有效。
造价偏高,也可以考虑一楼评论的方法。我没见过那个的效果。不敢确定效果。

方案三,在出货口加装缓冲,应该效果不大。