2楼
两种做法都可以,但都需要局部修改
做法一:
每个卫生间设一台通风器
三通应改成合流三通
做法二:
设一台风机
将通风器改为管道风机
三通应改成合流三通
回复
3楼
都可以的
需要改正一些
第一个图
1、选用的是两个吊顶式通风器 本身自带止回阀的,因此主管不需要设置止回阀,而进风井的地方需要设置简式防火阀。
2、如楼上的所说,三通采用合流制。
3、止回阀的布置方向不对
第二个图,管道式通风器,也有自带止回阀的,如果不自带止回阀,那止回阀应安装在支管的地方比较好,原因自己想吧,哈哈
进风井处也是需要设置简式防火阀,止回阀的布置方向不对
回复
4楼
赞同2楼的,版主水平高。帮我回答半地下车库排烟问题吧,谢了!我今天发的贴
回复
5楼
看图学习谢谢
回复
6楼
两种方法均可,不用管道风机就用排气扇。
风管三通的画法和止回阀的方向应该改正一下
回复
7楼
赞成二楼的
回复
8楼
麻烦解释一下为什么需要在支管上加逆止阀,好像没什么作用
回复
9楼
没必要加止回阀,需加防火阀
回复
10楼
排风扇难开启风管上的钢制止回阀
我倾向第一种方案,结合楼上各位的意见修改下
回复
11楼
这一个图通风器本身自带有止回阀的型号,因此不需要加啊
第二个图
管道式通风器如果本身不带止回阀的,就要安装止回阀,要是不装止回阀的话那么风井里面的臭气有可能回倒流至该层卫生间,以致于该层的可能会闻得到楼上下层使用的是什么牌子的洗发水~
回复