论坛
电气工程
更多
变压器
2.8472w
变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
(求教)变压器容量计算中遇到的争议
原有2条旧生产线设备总容量约5000kw,使用6台800KVA变压器。现投建一条新生产线,生产能力等于原来2条旧线的和。新线所有设备总容量为7100kw,扣除备用设备后总容量为5900kw。设计新线变压器容量如下:设备有功功率=设备容量 x 需要系数,总有功功率=∑设备有功功率 x 同期使用系数,总视在功率=总有功功率 ÷ 功率因数(考虑无功补偿)变压器容量=总视在功率 ÷ 变压器负荷率。
电压互感器的疑问
单相和三相的电压互感器的第三绕组为什么会出现100/3 V,此时的互感器一次侧、二次侧以及第三绕组都是怎么接线的 ?
变压器阻抗电压与分接头位置的关系
变压器阻抗电压与分接头位置有关系吗?
请教低压侧短路,变压器高压侧电流问题
Dyn11、Yyn0型变压器在低压侧短路,变压器高压侧电流问题。在习题集P161那几个题,给的答案理解不了,请教各位大侠那样计算的理论支持是什么?
请教:4000A的系统配1000/5的互感器会出现什么问题
请教高手一个问题:4000A的系统配1000/5的互感器会出现什么问题???配测量互感器和保护互感器是一样吗???
请教一个关于零序互感器孔径选择的问题
ZR-YJV22-8.7/15 3x240的电缆应该用内径多大的零序互感器ZR-YJV22-8.7/15 3x95 的应该选择多大的有没有相关的对照表 谢谢大家了
变压器为什么要有接线组别呢
变压器为什么要有接线组别呢?
所谓变压器星形连接引出零线,此连接是在变压器内部还是外部
三相四线制 零线是三相末端相连引出的,此连接方法为星形连接。请问变压器买来就分星形和三角形连接的吗?变压器工厂制造出场的时候就已经接好的吗? 还是变压器买来电业局安装人员到现场在做星形连接或三角形连接?
请教单级电压互感器和双极电压互感器有什么区别
什么情况下用单级,什么情况下用双极,谢谢了
CKSC高压空心电抗器订货时需要哪些参数
有谁知道的吗?可以分享一下吗?
Dyn11连接变压器缺相同时变压器侧高压接地
Dyn11连接变压器其架空电源线断线,断线后架空线电源侧对地绝缘良好,但连接变压器侧架空线掉落在地面,造成缺相同时变压器侧相连线路接地,为什么会造成掉落地面的导线 多处烧断线呢?断为数截。请高手帮忙解答,谢了!
猪场200 kva的变压器低压可输送2000米吗
200 kva的变压器低压可输送2000米吗?会降压多少?线损大吗?功率在100千瓦左右
三绕组变压器
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-7 11:30 编辑 三绕组变压器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低10.22%,高中17.18%,中低5.75% 短路容量法计算10KV侧短路电流额定容量SN用40000还是用63000,UK%用高低UK%吗?用不用考虑中压侧对短路电流的影响?
电流互感器二次接地问题
电流互感器二次接地问题。。。。1.二次接地是为了防止开路产生高电压 可是为什么接地二次没有与地形成回路呢2.二次为什么2点接地会出现上述回路现象呢
变压器的瓦斯
为啥吧变压器在运行2小时左右产生的瓦斯会把继电器的常开节点导通,释放阀的铁片也去掉了。它对变压器有没有影响,是哪里出了问题,望各位路过的老师指点
【在线等】杆架式变压器可以采用两杆制的吗?其中有一根是供电局的。
杆架式变压器可以采用两杆制的吗?其中有一根是供电局的。是20KV的。。。[ 本帖最后由 kanlong0810 于 2013-1-18 10:43 编辑 ]
630KVA干式变压器噪声有时大
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
请教,什么保护反应变压器绕组的匝间短路故障?
如题,变压器绕组的匝间短路用什么保护?请各位网友多指教,谢谢!
请问三绕组变压器短路容量计算
请问:三绕组变压器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低,高中,中低UK% 计算37KV侧,10.5KV侧短路电流UK%,Sn应该取多少
600MW机组主变压器瓦斯保护动作原因分析及防范措施
600MW机组主变压器瓦斯保护动作原因分析及防范措施
帮忙识图,互感器相关
山东乾祥电气有限公司 是低压电器,断路器 接触器 刀开关 变压器等生产厂家
山东乾祥电气有限公司 是低压电器,断路器 接触器 刀开关 变压器等生产厂家
NFPA某主变压器水喷雾水力计算书
大容量整流变压器 断路器吗 直流调速装置用
我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??
想请教个问题,电动机自启动柜的电流取样为什么只需两个电流互感器(分别接到A相
想请教个问题,电动机自启动柜的电流取样为什么只需两个电流互感器(分别接到A相、C相)?
变压器台架安装图纸
图纸简介: 城网改造变压器台架安装图纸,10kV配网工程典型设计图、双杆柱上变台型变电所安装图(160KVA及以下)。 附件名:200810271225109890402.rar 文件大小:1K (升级VIP 如何赚取土木币)
正激式变压器开关电源的优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。 因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84)
矿热炉变压器二次电流使用罗氏线圈量程准确吗?
矿热炉变压器二次电流使用罗氏线圈量程准确吗?
【请教】变压器配电问题
我是一个新手,做道路照明设计。从论坛下了一个变压器系统图。最近做了一个工程,图审给了几个意见。1、变压器高压侧高压熔断器的熔体额定电流宜按变压器高压侧额定电流1.5~2倍选择;2、变压器低压侧出线断路器额定电流宜按变压器低压侧额定电流1.1倍整定;3、电流互感器一次侧电流相应调整。下图片红色部分,我是按这样选的啊,怎么有错了,请各位前辈指导下,万分感谢!
入土656575656
本帖最后由 zx369888 于 2013-3-23 04:24 编辑 dgfhykdfsdgafh
【请教】变压器配电
我是一个新手,做道路照明设计。从论坛下了一个变压器系统图。最近做了一个工程,图审给了几个意见。1、变压器高压侧高压熔断器的熔体额定电流宜按变压器高压侧额定电流1.5~2倍选择;2、变压器低压侧出线断路器额定电流宜按变压器低压侧额定电流1.1倍整定;3、电流互感器一次侧电流相应调整。下图片红色部分,我是按这样选的啊,怎么有错了,请各位前辈指导下,万分感谢!
平定古州中盛煤业有限公司变压器采购招标
平定古州中盛煤业有限公司变压器采购招标平定古州中盛煤业有限公司井下供电系统设备采购招标平定古州中盛煤业有限公司井下供电系统设备采购招标井下供电系统设备采购招标公告所属行业:能源化工所属地区:山西省招标编号:晋阳招MK-2013-01 资金来源:自筹资金 所属行业:能源化工 实 施 地:阳泉市山西平定古州中盛煤业有限公司的煤矿企业兼并重组整合项目已由阳泉市煤炭工业局以阳煤政发[2010]172号文件批复。受招标人山西平定古州中盛煤业有限公司的委托,代理该项目中井下供电系统设备采购进行国内公开招标。现将有关事项公告如下:
内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂电压互感器、避雷器采购招标
内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂电压互感器、避雷器采购招标内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂故障录波器、失步解列装置采购招标内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购招标内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购招标公告内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂 500kV电抗器采购招标 所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古招标人:内蒙古上都第二发电有限责任公司 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,对内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购进行
内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂 500kV电抗器采购招标
内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂 500kV电抗器采购招标 所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古招标人:内蒙古上都第二发电有限责任公司 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,对内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购进行国内公开招标采购,现将招标公告发布如下:一、招标编号:0651-130051/D二、招标内容及主要技术参数
上海太阳能科技有限公司光伏电站工程电站用110KV主变压器采购招标
上海太阳能科技有限公司光伏电站工程电站用110KV主变压器采购招标上海太阳能科技有限公司2013年度300MW自建光伏电站工程电站用110KV主变压器合格供应商入围招标项目公告招标编号:0613-136035020168开标时间:2013-02-26所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:上海 招标人:上海太阳能科技有限公司1. 项目说明1) 背景情况:根据上海太阳能科技有限公司2013年度300MW自建光伏并网电站(以10MW为单位实施)的需求。受上海太阳能科技有限公司(以下简称“招标方”)委托,就所需的主要设备、材料在全国范围内进行合格供应商的公开招标。欢迎有意愿、有合格资质条件的供应商积极参加本次合格供应商招标活动。
山西晋煤集团沁水胡底煤业公司减速器、变压器、钻机、综掘机采购招标
山西晋煤集团沁水胡底煤业公司减速器、变压器、钻机、综掘机采购招标山西晋煤集团沁水胡底煤业公司变电站调度通信升级采购招标山西晋煤集团沁水胡底煤业公司变电站直流屏采购招标山西晋煤集团沁水胡底煤业公司火灾报警系统 采购招标山西晋煤集团沁水胡底煤业公司自动化系统采购招标山西晋煤集团沁水胡底煤业公司补偿消弧线圈装置采购招标山西晋煤集团沁水胡底煤业公司低压开关柜采购招标山西晋煤集团沁水胡底煤业公司动态无功补偿装置采购招标
泰安市颜张拦蓄枢纽工程变压器、环网柜采购招标
泰安市颜张拦蓄枢纽工程变压器、环网柜采购招标泰安市颜张拦蓄枢纽工程无功补偿屏、控制箱采购招标泰安市颜张拦蓄枢纽工程配电屏、软启动屏采购招标泰安市颜张拦蓄枢纽工程电气设备采购招标颜张拦蓄枢纽工程电气设备采购公开招标公告一、采购人:泰安市大汶河综合开发建设有限公司二、采购代理机构:三、政府采购计划编号:TC2012-362 四、项目名称及编号:1 、项目名称:颜张拦蓄枢纽工程电气设备采购
山西太钢不锈钢股份公司电力变压器招标
山西太钢不锈钢股份公司电力变压器、综合自动化系统招标山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢冷连轧配套技术改造项目中频炉变电站改造工程配套设备招标公告开标时间:2013-02-17所属行业:能源化工,冶金矿产原材料,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:山西 招标人:山西太钢不锈钢股份有限公司受山西太钢不锈钢股份有限公司委托,对不锈钢冷连轧配套技术改造项目中频炉变电站改造工程配套设备进行国内公开竞争性招标,现将有关事项公告如下:
山西太钢不锈钢股份公司电力变压器、综合自动化系统招标
山西太钢不锈钢股份公司电力变压器、综合自动化系统招标山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢冷连轧配套技术改造项目中频炉变电站改造工程配套设备招标公告开标时间:2013-02-17所属行业:能源化工,冶金矿产原材料,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:山西 招标人:山西太钢不锈钢股份有限公司受山西太钢不锈钢股份有限公司委托,对不锈钢冷连轧配套技术改造项目中频炉变电站改造工程配套设备进行国内公开竞争性招标,现将有关事项公告如下:
山西太钢不锈钢股份公司35kV干式电流互感器、电压互感器、熔断器招标
山西太钢不锈钢股份公司35kV干式电流互感器、电压互感器、熔断器招标山西太钢不锈钢股份公司35kV SF6气体绝缘金属全封闭开关柜招标山西太钢不锈钢股份公司六氟化硫断路器及40.5kV隔离开关招标山西太钢不锈钢股份公司电缆终端及附件招标山西太钢不锈钢股份公司电力变压器、综合自动化系统招标山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢冷连轧配套技术改造项目中频炉变电站改造工程配套设备招标公告开标时间:2013-02-17
上一页
下一页
APP内打开