猪场200 kva的变压器低压可输送2000米吗
cdj922
cdj922 Lv.2
2013年02月05日 14:13:19
来自于变压器
只看楼主

200 kva的变压器低压可输送2000米吗?会降压多少?线损大吗?功率在100千瓦左右

200 kva的变压器低压可输送2000米吗?会降压多少?线损大吗?功率在100千瓦左右
免费打赏
xb950528
2013年02月05日 15:20:29
2楼
电压损失计算书
计算依据
《工厂和民用配电设计手册》第三版(水利电力出版社)的p542表9-63中的公式
已知条件
线路种类:三相平衡负荷线路
负荷情况:终端负荷用负荷矩(kW.km)
线路名称:1kV聚氯乙烯电力电缆用于三相380V系统的电压损失
型号或种类:铜 截面(mm2):185
电阻(Ω/km):0.110 感抗(Ω/km):0.070 电压(kV):0.38
有功负荷P(kW)=100
计算公式和过程
tgφ=0.750
Δu(%)
=(R'+X'tgφ)pL/10Un2
=(0.11+0.07*0.750)*100*2/(10*0.382 )
=22.507
计算结果
线路电压损失Δu(%)=22.507
回复
lingxuct
2013年02月06日 08:34:04
3楼
距离太远,又要100KW的功率,不好,就是接过去了,电压也很难满足标准要求,加上线路损耗太大,总之一句话,很不合算。
回复
btmsq
2013年02月06日 16:32:19
4楼
太远了,而且负荷集中在线路末端,电压质量会很差的。
回复
fh8408
2013年02月15日 09:27:36
5楼
线损太大,建议把变压器就近安装