请教一个关于零序互感器孔径选择的问题
yuze0919
yuze0919 Lv.3
2013年02月22日 09:27:09
来自于变压器
只看楼主

ZR-YJV22-8.7/15 3x240的电缆应该用内径多大的零序互感器ZR-YJV22-8.7/15 3x95 的应该选择多大的有没有相关的对照表 谢谢大家了

ZR-YJV22-8.7/15 3x240的电缆应该用内径多大的零序互感器
ZR-YJV22-8.7/15 3x95 的应该选择多大的

有没有相关的对照表 谢谢大家了


免费打赏
lingxuct
2013年02月22日 09:51:13
2楼
10KV的交联电缆3X240外径是69mm,15KV最大也不会超72mm,零序CT孔径小的也有75mm吧?
95的更不用说了,肯定够穿。
回复
lingxuct
2013年02月22日 10:04:58
3楼
老式零序电流互感器内径数据:
LJ-2 Φd=110
LJ-4 Φd=140
LJ-7 Φd=185 一次最小动作电流1.3A,二次整定电流30mA

LJ-Φ75 二次继电器DL-11/0.2 连接线电阻1Ω,继电器使用刻度0.1~0.2A
LJZ-Φ65 用DD-11/60型接地继电器,一次动作电流1~2A和2~5二档
LLZ-Φ76 配合BLD-3型高压漏电保护装置,启动保护装置的一次电流不大于150mA
回复