630KVA干式变压器噪声有时大
wjy_29
wjy_29 Lv.3
2013年02月01日 09:23:42
来自于变压器
只看楼主

单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
免费打赏
cmj01
2013年02月01日 09:57:29
2楼
估计 该时段负载较大
回复
suoerl
2013年02月01日 10:08:28
3楼
根据 I=x/1.732/0.4
=630/1.732/0.4
=909A

可能是过载了。
回复
pluliang
2013年02月01日 12:27:31
4楼
是不是每天有几个固定的大电机启动造成的!
回复
一指慢
2013年02月01日 13:45:28
5楼
pluliang 发表于 2013-2-1 12:27 是不是每天有几个固定的大电机启动造成的!赞同此说法。当“不规律的时间段噪声有点大”时有某种负荷启动。
回复
wboy8759
2013年02月01日 15:00:13
6楼
那个时段变压器的负载率也才63%,不算重的。
也许有较大的整流设备或变频设备投入吧?高次谐波含量较大时会让变压器怪叫的哦。
回复
laoshuliba
2013年02月01日 16:39:13
7楼
就电流来看,并没有过载啊,估计是有什么中频电源类的谐波源投入运行吧?
回复
hero_2008
2013年02月03日 19:22:45
8楼
怪叫的时候既然没有大功率设备在启动,那估计是谐波在作怪了。
回复
yb383933682
2013年02月03日 19:52:21
9楼
是不是当时投入了重负荷或冲击性负荷?或要达到风机启动临界值,干变噪声偏大
回复