Dyn11连接变压器其架空电源线断线,断线后架空线电源侧对地绝缘良好,但连接变压器侧架空线掉落在地面,造成缺相同时变压器侧相连线路接地,为什么会造成掉落地面的导线 多处烧断线呢?断为数截。请高手帮忙解答,谢了!
Dyn11连接变压器其架空电源线断线,断线后架空线电源侧对地绝缘良好,但连接变压器侧架空线掉落在地面,造成缺相同时变压器侧相连线路接地,为什么会造成掉落地面的导线 多处烧断线呢?断为数截。请高手帮忙解答,谢了!
2楼
变压器的高压侧是Δ接线,绕组对断线是通路的,断线对地有电位差,落地处会发生电弧,把电线烧断。
回复
3楼
变压器的高压侧是Δ接线,断线相绕组与其他两相是连接在一起的,断线相的接线端的对地电压等于另两相电压的和一半,即线电压的一半。但这个电压与地是没有关系的,因为进线是角形接线,是小电流接地系统,所以接地后不发生短路故障,接线烧毁的原因是由于线路的电容电流经该点进入大地,在此过程中发生弧光接地致使大电流通过架空线,逐渐使架空线烧成数段。断线的进线端与大地间的绝缘良好也是变压器端烧的比较厉害的原因。