变压器的瓦斯
wrgwrhr
wrgwrhr Lv.7
2013年02月06日 22:26:06
来自于变压器
只看楼主

为啥吧变压器在运行2小时左右产生的瓦斯会把继电器的常开节点导通,释放阀的铁片也去掉了。它对变压器有没有影响,是哪里出了问题,望各位路过的老师指点

为啥吧变压器在运行2小时左右产生的瓦斯会把继电器的常开节点导通,释放阀的铁片也去掉了。它对变压器有没有影响,是哪里出了问题,望各位路过的老师指点
hero_2008
2013年02月06日 23:32:55
2楼
瓦斯保护当然不能取消,应该是变压器绕组绝缘出问题了。
建议对变压器内的瓦斯气体做个分析
回复
lingxuct
2013年02月07日 08:53:50
3楼
“为啥吧(把)变压器在运行2小时左右产生的瓦斯会把继电器的常开节点导通,释放阀的铁片也去掉了。它对变压器有没有影响,是哪里出了问题”?

1、释放阀的铁片是锁住泄放阀的,是新变压器在搬运中防止泄放阀误动作把油漏掉;新变压器投运前,必须把泄放阀的铁片去掉。

2、从未投运过的变压器只给绕组浸漆时抽真空,但加油时一般不做真空,第一次投电运行,必定有少量的空气需要排出,这样,瓦斯继电器是其排气的唯一通道,所以,会让瓦斯继电器动作,这是正常现象。
回复
红苹果
2013年02月07日 10:17:59
4楼
:lol
同意板凳的,有可能是新上的变压器,哈哈
回复
wrgwrhr
2013年02月07日 11:29:12
5楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-7 10:17 同意板凳的,有可能是新上的变压器,哈哈我有一点没有说清楚,那就是给气体继电器放完气后,运行后不到2小时就有出现了常开变成常闭了
回复
红苹果
2013年02月07日 11:54:29
6楼
:lol
放完气候运行2小时还动作?
一看油枕是否油位过低,二看瓦斯继电器整定值,三看空气是否排尽,四看是否变压器有内部故障。瓦斯继电器动作无所谓也就这几个原因而已。。。
回复
yaoguizhong213
2013年02月07日 13:12:01
7楼
化验一下变压器油样,瓦斯继电器气体取样分析。油样按照三比值法确认一下是否有故障。
回复
lingxuct
2013年02月07日 13:36:54
8楼
新变压器投运过程:
①检查所有变压器附件和油位(油位不足时加油);
②按交接试验标准做各项试验,对油做色谱分析;
③加过油的变压器在做好试验后,静止8小时及以上,让油内空气第一步上升;
④检查变压器静止放气的情况,无异常后准备投运;
⑤冲击试验,空载24小时后再次停运后放气(带电后变压器受热,使油自动循环,把空气带到上面);
⑥放气后再次对油取样,做色谱分析;(在油做色谱分析结果未出来时,变压器继续空载)
⑦投运后的油色谱分析合格后,带负荷运行。
回复

相关推荐

APP内打开