本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-7 11:30 编辑 三绕组变压器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低10.22%,高中17.18%,中低5.75% 短路容量法计算10KV侧短路电流额定容量SN用40000还是用63000,UK%用高低UK%吗?用不用考虑中压侧对短路电流的影响?
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-7 11:30 编辑
三绕组变压器110/37/10.5
容量63000/23000/40000
知道高低10.22%,高中17.18%,中低5.75%
短路容量法计算10KV侧短路电流
额定容量SN用40000还是用63000,UK%用高低UK%吗?
用不用考虑中压侧对短路电流的影响?
2楼
哪侧的短路电流就用那侧的容量和阻抗电压。
上次楼主已经问过了,还没看明白?
回复
3楼
不是的。用最大的容量,63000. UK也不是简单的用一个,要转换一下才可,这个手册上有。这个你看一下三相变的等效电路,原理图可以明白些。
比如,双绕组单相变,一个磁路套两个绕组,和套三个,短路的时候是一样的。然而短路的回路要走一个分叉了,和双绕组阻抗不一样的。
回复
4楼
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-7 12:01 编辑 electricity 发表于 2013-2-7 10:35 不是的。用最大的容量,63000. UK也不是简单的用一个,要转换一下才可,这个手册上有。这个你看一下三相变的 …求助:1 帮忙算一下,系统按无限容量用上面的数据计算10KV侧,35KV侧短路电流用短路容量法变压器的短路容量各是多少?2 我觉得用标么值法,短路容量法计算的短路电流 是 次暂态短路电流 是不是?
回复
5楼
楼主,你的理论体系都是错误的。
不管怎么算的,都是稳态短路电流。
次暂态是发电机突然短路的概念,由于发电机转子的补偿绕组,使合成电抗发生了变化。
回复
6楼
转子的阻尼绕组。。。写错了
回复
7楼
给你一个计算,参考,一样的。
回复
8楼
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-8 12:01 编辑 electricity 发表于 2013-2-7 14:43 给你一个计算,参考,一样的。(2) 求:短路点 d1的超瞬变短路电流周期分量有效值 A. 25.07 B. 28.07 C. 26.07 D. 27.07(2) 求: Ij=5.5KA I"=26.07KA(这个用的公式就是标么值短路电流的计算公式)超瞬变短路电流周期分量有效值 和 常说的短路电流Ik 一样吗,也就是稳态短路电流,是吗
回复
9楼
一样的。一样的,一样的。。。
对于远端短路,短路电流的交流分量不衰减,可以认为Ik‘’=Ik。但近端就不一样了,呵呵,系统容量小。
回复
10楼
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-8 15:04 编辑
多谢,祝春节快乐
三绕组变压器,用短路容量法,计算变压器的短路容量
SN用高压侧最大容量,UK%用哪个,
可以用短路容量法吗?
回复
11楼
自己顶上来
回复