电流互感器二次接地问题。。。。1.二次接地是为了防止开路产生高电压 可是为什么接地二次没有与地形成回路呢2.二次为什么2点接地会出现上述回路现象呢
电流互感器二次接地问题。。。。
1.二次接地是为了防止开路产生高电压 可是为什么接地二次没有与地形成回路呢
2.二次为什么2点接地会出现上述回路现象呢
2楼
和变压器的中性点接地一个道理
回复
3楼
能不能说的再详细一些 谢谢了
回复
4楼
“二次接地是为了防止开路产生高电压”,这是谁告诉你的?!
怎么防止的?你说说看!
回复
5楼
开路电压与电流比无关,而与电流互感器等级和额定二次负荷关系密切,还与设计制造、二次绕组电阻有关。测量用电流互感器若设计较好,开路电压一般40V~60V,很少超过100V(但设计有缺陷的除外);若设计正常,保护用P级的电流互感器开路电压值应稍大于“额定二次电流×额定二次阻抗×准确限值系数”,例如:5P20级,5A,50VA的电流互感器,5A×2欧×20=200V,设计较好的,开路电压在220~240V。对于暂态保护用的电流互感器开路非常危险,开路电压可能达到或超过20000V。
回复
6楼
看来课本上介绍的不是很全面啊
回复
7楼
电流互感器二次接地是为了防止一次高压窜入二次。
回复
8楼
hanyuexinghun 发表于 2013-2-1 09:16 开路电压与电流比无关,而与电流互感器等级和额定二次负荷关系密切,还与设计制造、二次绕组电阻有关。测量 …2欧是怎么来的
回复
9楼
这个还真没想过,不过我们做的柜子都是二次直接接电表
回复
10楼
E=N do/dt。就和里面这个do有关。do取决于铁芯,绕组,一次电流等等。总之和电流变有些关系,尤其在不饱和时候。所以变比小时,电流小时,开路电压也不是太可怕的。反正E可不是一次额度电压X变比啊。
回复
11楼
hyhy201 发表于 2013-2-3 09:08 2欧是怎么来的2欧是根据取的接地电阻的阻抗,接地电阻理想值一般小于等于2欧,但有的其他地方或规定也取4欧的
回复