想讨论一下电气的预算和建筑电气的预算差别
为什么电气的预算和建筑电气的预算差别这边大!!想讨论一下,这边主要是感觉价格促使人员流动!
低压配电柜该如何安装?(转载)
本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 编辑 (1)低压配电柜开箱检查。 ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册, ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防振、防倾倒等标志,均应齐全、完好。
室内低压电缆必须用热缩电缆头吗
一工程低压配电室馈线电缆YJV22-4*240mm2和YJV22-4*300mm2采用防水胶带封头(预算是热缩头后被甲方去掉),现在监理验收要求改用热缩电缆头。监理这样做合理吗?有规范规定电缆头必须要用热缩材料的吗?
GBJ149-90 母线装置施工及验收规范
人防工程防爆波按钮如何预埋?
请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
10KV电缆头
不错,及时学习学习!
大院设计的路灯基础通用图纸3-30米
大院设计的路灯基础通用图纸3-30米
GB 51145-2015 煤矿电气设备安装工程施工与验收规范
本规范适用于煤矿建设电气设备安装工程的施工及验收。
冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管可否用作电管?!
本帖最后由 muyuyao 于 2013-9-22 15:05 编辑 请大家讨论:冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管可否用作电管?!前天去某工程做主体中检监督验收,地面上敷设的电管吸引了我的眼球,本以为是什么新产品,细看才发现是热水PE管。施工单位说:原设计是PVC管,板内暗敷设,后来电气上重新出了变更,只能在板上先明敷电管,后期还要做地采暖,该电管还是暗敷设。但PVC管敷设在地面上容易被踩坏、压坏,RPE管也存在同样缺陷,所以用了这种价格更高、壁厚更厚、耐压力更强的PE-RT管后,小手推车压过也不怕,监理单位、建设单位、设计单位都默认了!
发一组新疆本地建筑企业在建工程质量观摩会的照片!!!
发一组新疆本地建筑企业在建工程质量观摩会的照片!!!
机电安装工程优秀做法图片展示——机房设备安装篇
设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。
求封闭式母线及桥架安装D701-1~3图集,
如题,谢了,,我想学习这个图集,可惜找不到,
变电所内桥架安装(上进上出)
本帖最后由 xuyijie007 于 2015-1-28 09:35 编辑 变电所内桥架安装(上进上出)
求助民航工程航站楼弱电工程验收规范
本帖最后由 yanjunjie07 于 2016-10-2 19:00 编辑 求助民航工程航站楼弱电工程验收规范
电路接线,先接零线还是先接火线?可别大意!
带电作业时先断火线,后断零线。接线相反时,先接零线后接火线。 有用电器的情况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。 电气回路数字标号 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html AC220V接线注意事项 1、接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
如何做好“预留预埋”?典型示例!
预留预埋对于机电安装来说,是施工的难点同时又是重点,它和其他工序相辅相成而又相互制约。控制好预留预埋的质量,不但能缩短工期和节约成本,而且为下一步的安装打好基础。实例展示某项目部通过对工程经验教训的分析,总结出预留预埋质量的控制要点,用以指导新工程施工,取得了很好的效果。 加强与土建工程的配合 1、熟悉图纸,搞好图纸会审 机电安装人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解机电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法,与土建施工人员共同搞好图纸会审。对图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出,对需要土建配合的地方也应提出商议,为今后施工作好准备。
CJ/T 476-2015 建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件
本标准规定了建筑机电设备抗震支吊架的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以地震力为主要荷载,建筑抗震设防烈度为6度~9度的建筑机电设备抗震支撑设施。
什么是封闭式插接母线
什么是封闭式插接母线(概念),它与封闭式插接母线槽是同一个东西吗?
图文解析电缆桥架安装实例
桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电气检修之45个一般电气知识
1、什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图? 答:按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。电气线路图按其在电力系统的作用,可分为一次接线图和二次接线图。 一次接线图 也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的电路图。与一次接线直接相连的电气设备,称为一次设备或一次元件。一次接线图一般用单线绘出,图中的设备位置都是无电压时的位置。
机电安装精品实施手册(中建一局)
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:03 编辑 文件格式:PDF 文件大小:8.02 M
GB50303-2015建筑电气安装工程施工质量验收规范附条文
GB50303-2015建筑电气安装工程施工质量验收规范附条文
DLT5224-2014 高压直流输电大地返回系统设计技术规范
DLT5224-2014 高压直流输电大地返回系统设计技术规范
屋面上独立的风机要不要和防雷连接?
请教各位大师:屋面上的送、排风风机,直接接入混凝土或砖砌的风井,没有金属风管引下,要不要和防雷网连接呢?
电工基础知识在亮化照明工程中的应用
以下附件同样是我在平时的工作中总结,并用于本公司的从事照明亮化工程业务人员的培训,有兴趣的可以看下,若有不妥之处,望各位看官多多包涵。
临时用电中PE线设置的疑问
1、JGJ46-2005中“配电线路7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。“,”而接地与防雷中5.1.4 在TN 接零保护系统中,PE 零线应单独敷设。”。请教一下:按字面理解,既然PE线应单独敷设一根,那是不是电缆芯线不必包含黄绿的PE线了?感觉有点矛盾?现场实际应该是怎样的 2、规范中”5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。”;“9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式电动工具,其
求鲁L13系列电气图集
求鲁L13系列电气图集 建筑标准设计图集 电气专业
工地临时电问题,,,,,,,,,,
配电柜输出好的,到二级箱就有问题了,三相间都380,黄绿对零是220,但是红对零只有44伏了,什么情况啊
低压配电柜上安装桥架
低压配电室中,电缆通过桥架上进上出,桥架可以固定在低压配电柜顶部吗?(桥架与配电柜之间无距离。)
防雷接地工程是如何施工的?
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
防雷接地 焊接长度是依据直接大的螺纹钢筋么?
基础防雷接地现场施工中: 我们以12的圆钢做搭接焊接25的螺纹钢筋 焊接长度为12圆钢直径的12倍(单边焊) 现在业主要求以25的螺纹钢筋的直径来算,业主的依据是“图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准” 请问这样合理吗.
sc管之间加跨接线的作用是什么
暗埋于顶板内的sc管加跨接线是什么用,哪个规范要求的,具体怎么做?急求
顶板灯位盒固定如何牢固
灯位盒怎么固定牢固,一种是四个角绑扎丝固定顶板上、一种是在线盒上钉钉子,哪一种更好,还有没有更好的方法。
CAD能不能快速计算或预算线管
那位大神能指导下小弟,我是做建筑水电工程的,我以前计算线管电线这类都是比例尺的,现在买台电脑想用CAD来预算不会弄了,请大神指点指点,谢谢大家了!
哪位大侠有民用建筑配电设计全套excel表格?请求指导了
哪位大侠有民用建筑配电设计全套excel表格?请求指导了
配电室盘柜下方电缆沟长期积水是否影响配送电安全?
最近到一处要改造的配电室施工检查,发现配电室内低压盘柜下方电缆沟内有积水且时间较长了(估计得有几个月)。与业主方交谈过程中得知,业主以前把积水抽干后导致化工区的气体进入电缆沟内产生安全隐患于是又把积水导入电缆沟内。请问这种长期积水的电缆沟是否会对电气绝缘造成危害,且该如何有效的处理,哪位有这方面经验请赐教,谢谢
多个插座接线是否正确?每个插座能否单独控制吗?
左侧是没有开关的插座,中间和右侧都是开关插座。一开单九孔是要开关控制插座,不需要开关控制电灯,这样子接法对吗?我是要把这三个插座接线在一起,互不干扰。
新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?
新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?(2栋32层、1栋6层、3栋13层)经常会遇到此类问题,但一直没有个好的估算方法,请高手指点。谢谢!
图解:建筑工程防雷接地施工流程实例
一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。
施工监理签字用语规范大全
一、 施工质量验收技术资料通用表1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。