本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 编辑   (1)低压配电柜开箱检查。  ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册,  ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防振、防倾倒等标志,均应齐全、完好。

本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 编辑

  (1)低压配电柜开箱检查。

  ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册,

  ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防振、防倾倒等标志,均应齐全、完好。

  ③按照设备清单及技术资料,开箱核实检查,低压配电柜规格型号及其设备附件是否符合设计要求,数量是否齐全,有无损坏腐蚀等情况。随机文件清单、零配件是否齐全,柜内电气元件有无破损或其他异脱况,

  ④低压况电拒及其附件,应有完整的接线方案,系统图等技术资料,以便于施工安装、调试维修使用,并附有产品合格证.

  ⑤低压配电柜与动力开关柜,如果有消防联动要求和楼宇自动挖制要求的或有特殊要求通讯接口等,需要认真负责地核对设计施工图是否符合设计要求。

  (2)固定式低压配电柜基础做法。

  ① 型钢基础做法:与高压开关柜做法相同。

  ②混凝土基础台I故法:与高压开关柜做法相同。

  (3))低压配电柜手车式m钢基础做法,与高压开关柜做法相同。

  (4)低压成套配电柜及动力开关拒稳装。

  ①根据施工图布置、按顺序将柜放置在基础型钢或混凝土台上。单台柜只找正柜面和侧面的11直度。成列柜各台就位后,先找正两端的柜,再在两端柜213高处绷上小线,逐台找正,找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不宜超过三片。柜体安装允许偏差应符合国家现行规范规定。

  ②低压配电柜就位、找正、调平后,柜体与基础型钢固定,柜体与柜体,柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接固定。

  ③低压配电拒本休及拒内设备与各构件间连接应牢固。柜本休应有明显、可靠的接地装置,装有电器的可开启的柜门,应用裸钢软编织导线与保护接地线可靠连接。成套柜应装

  有供携带式接地线使用的固定设施〔手车式配电柜除外)。

  ④当高压、低压配电柜需设在同一室内且二者中只要有一个柜顶部有裸甜的母线时,二者之间的净距就不应小于2 m,

  ⑤成排布置的低压配电柜的长度超过11m时,柜后的通道应有两个通向本室或其他房间的出口。

免费打赏
云飘飘
2013年08月10日 07:16:19
2楼
好像和标题不对。
回复
dianqipanli
2013年08月10日 08:13:08
3楼
文不对题呀。
回复
donglish0916
2013年08月10日 10:36:58
4楼
严重文不对题!住宅插座的布置住宅设计规范里都有明确规定的
回复
zhangqihong2013
2013年11月25日 09:33:59
5楼
:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
开心的人
2014年03月03日 11:51:18
6楼
严重文不对题!住宅插座的布置住宅设计规范里都有明确规定的
回复
开心的人
2014年03月04日 11:16:28
7楼
严重文不对题!住宅插座的布置住宅设计规范里都有明确规定的
回复
szjd3m
2014年03月07日 16:21:30
8楼
销售3M正品电缆头 刘生18319994850:victory:
回复
wqf-3-8-302
2020年06月28日 16:42:00
9楼

叙述的清楚、明了。如果把型钢基础做法叙述一下及 更好了。

回复

相关推荐

APP内打开