低压配电柜上安装桥架
fuhang18
fuhang18 Lv.7
2014年07月06日 21:00:33
只看楼主

低压配电室中,电缆通过桥架上进上出,桥架可以固定在低压配电柜顶部吗?(桥架与配电柜之间无距离。)

低压配电室中,电缆通过桥架上进上出,桥架可以固定在低压配电柜顶部吗?(桥架与配电柜之间无距离。)
免费打赏
开心老爸
2014年07月06日 21:41:53
2楼
不可以。一般留300的距离,否则电缆从配电柜进不了桥架
回复
lingxuct
2014年07月06日 21:00:34
3楼
任何高低压开关柜都没有设计顶部承受外力的,且开关柜上部应具备空气对流的散热功能。

如果顶部0距离放桥架,一是受力(可能不是大问题)二是柜子散热,三是电缆转弯半径问题,这样分析,肯定需要离开柜顶有相当的距离。
回复
pu800863
2014年07月09日 13:10:01
4楼
回复
浪尽天涯
2014年07月13日 17:50:30
5楼
没有距离怎么进线,????
回复
向天索要1度电
2014年07月13日 21:26:29
6楼
顶,坐等大神回答。
回复
佰韵
2014年07月14日 17:37:16
7楼
顶,坐等大神回答。
回复
cof1566184318979
2020年04月26日 09:28:04
8楼

不行,弯曲半径等都不满足要求,桥架高度《低压配电设计规范》中要求,不宜低于地面2.5米。低压柜一般是2.2米。有时小的弱电线槽等放在低压柜上。

回复

相关推荐