配电室盘柜下方电缆沟长期积水是否影响配送电安全?
co1465978489544
2016年06月17日 10:20:48
只看楼主

最近到一处要改造的配电室施工检查,发现配电室内低压盘柜下方电缆沟内有积水且时间较长了(估计得有几个月)。与业主方交谈过程中得知,业主以前把积水抽干后导致化工区的气体进入电缆沟内产生安全隐患于是又把积水导入电缆沟内。请问这种长期积水的电缆沟是否会对电气绝缘造成危害,且该如何有效的处理,哪位有这方面经验请赐教,谢谢

2016年06月17日 18:42:47
2楼
国内一般来讲是不允许在电缆沟内积水的,更不要说电缆泡水的!但是我现在在国外,好像比较多的就是利用电缆沟兼做排水沟,从原理上来讲,应该问题不大好的吧!
回复
电气书生
2016年06月18日 21:38:58
3楼
肯定不能就这么泡水里,防止化工区气体可以用在电缆沟内充沙。还是看你什么气体吧,没有危险就不用管的。
回复
无敌小蓬蓬
2016年06月20日 16:04:02
4楼
学习:handshake
回复
游乐儿123
2016年06月21日 09:41:37
5楼
学习学习学习学习学习学习
回复
lisy1971
2016年06月21日 11:23:27
6楼
学习学习。
回复
我才是海川
2016年06月21日 11:52:53
7楼
学习学习:handshake
回复
hh_xy_2004
2016年06月22日 14:33:42
8楼
不是说YJV的电缆有水树效应吗?
回复
muxi1223
2016年06月29日 09:05:22
9楼
纯属进来偷偷学习的
回复
晶昱电能科技
2016年06月30日 21:58:15
10楼
路过学习一下
回复
wangxf
2016年07月04日 12:04:44
11楼
看一看,学习学习!
回复

相关推荐

APP内打开