新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?
国富电气
2016年02月20日 11:45:31
只看楼主

新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?(2栋32层、1栋6层、3栋13层)经常会遇到此类问题,但一直没有个好的估算方法,请高手指点。谢谢!

新开发小区10万平米,需报装施工用电,如何估算?(2栋32层、1栋6层、3栋13层)经常会遇到此类问题,但一直没有个好的估算方法,请高手指点。谢谢!
免费打赏
durreschen
2016年02月23日 11:32:21
2楼
1.无地下室:计算面积S0=每栋楼标准层面积S1X5XN(楼栋数),每平米按照8W计算即可
2.有地下室:计算面积S0=每栋楼标准层面积S1X6XN(楼栋数),每平米按照8W计算即可
回复
涛声依旧
2016年02月24日 11:21:49
3楼
durreschen 发表于 2016-2-23 11:32 1.无地下室:计算面积S0=每栋楼标准层面积S1X5XN(楼栋数),每平米按照8W计算即可2.有地下室:计算面积S0= …X5,X6,代表的什么
回复
twtuuu
2016年02月26日 10:26:31
4楼
既然是施工用电应该按施工用机械设备+生活用设备来进行人估算。前期的打桩采用什么形式,同时需进几台打桩机施工,后期高层与小高层是每幢楼设置一台塔吊还是几幢共用,以及其他的电焊机、钢筋切断机,提升机等等,而生活办公区用电也因同时考虑,这样估算出来的可能会相对偏差较小。供参考。
回复
昌国医院
2016年02月29日 09:29:44
5楼
楼上说的正确,是施工用电,主要考虑施工设备、生活办公用电,还需要看这个项目是否同时开始施工,一般施工用电尽量不要太大,临时性的用电投资太大,老板会发火的。
回复
lyj2002sd
2016年03月30日 11:45:55
6楼
来学习了,感谢楼主分享~~~~~~~~~
回复
游乐儿123
2016年04月01日 10:22:14
7楼
回复
游乐儿123
2016年04月01日 10:22:55
8楼
小伙伴们快来围观吧 给出自己的看法
回复
二氧化硅
2016年04月08日 11:44:37
9楼
你既然这么问估计你是甲方的人员。其实给施工用电很好计算,主要就是计算施工机械,施工机械的大头:施工电梯(66KW)一部,塔吊一般40左右,最大的一般是混凝土泵(如果是柴油的就不用了)计算了,啥生活用电,办公用电都了了。但是提醒你的是,住宅一般正式供电都是严重滞后的。你应该多考虑用临时电带后期的住宅用电。一般临时电能带起来施工电,但是往往带不了后期楼上的电。