基础防雷接地现场施工中: 我们以12的圆钢做搭接焊接25的螺纹钢筋 焊接长度为12圆钢直径的12倍(单边焊) 现在业主要求以25的螺纹钢筋的直径来算,业主的依据是“图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准” 请问这样合理吗.
基础防雷接地现场施工中: 我们以12的圆钢做搭接焊接25的螺纹钢筋 焊接长度为12圆钢直径的12倍(单边焊) 现在业主要求以25的螺纹钢筋的直径来算,业主的依据是
“图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准” 请问这样合理吗.
2楼
25*6=15CM 双面焊
25*12=30 单面焊
我觉得 一般有20公分差不多了 毕竟只是起到导体作用 但是规范肯定是没问题
回复
3楼
小马乐天 发表于 2014-3-31 11:18 25*6=15CM 双面焊25*12=30 单面焊 我觉得 一般有20公分差不多了 毕竟只是起到导体作用 但是规范 …现在主要的问题是 按照以往的施工 我们都是以 做搭接钢筋的直径来算的. 现在业主要求以土建基础 25的钢筋来算. 看来是必须以 基础钢筋的直径来算了
回复
4楼
dbyuan0520 发表于 2014-3-31 11:23 现在主要的问题是 按照以往的施工 我们都是以 做搭接钢筋的直径来算的. 现在业主要求以土建基础 25的钢 …嗯 是的 我是这么认为的
回复
5楼
按照规范的条文理解来说就是按照截面大的计算 而实际上作为电气导通来说 只要按照12的就可以 可以和监理、甲方沟通、或者咨询一下设计、遵照设计单位的意见
回复
6楼
y806099267 发表于 2014-3-31 12:15 按照规范的条文理解来说就是按照截面大的计算 而实际上作为电气导通来说 只要按照12的就可以 可以和监理 …嗯 . 谢谢大师指教~ 先协商下 如果实在无法沟通, 就按照截面大的了
回复
7楼
肯定是按直径较大的钢筋来计算长度的。
回复
8楼
不合理,GB50601-2010_建筑物防雷工程施工与质量验收规范中 5.1.2 暗敷的自然引下线(柱内钢筋)的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中第5章的的规定。GB50204附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度 注明 两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
回复
9楼
我们这里用10个圆钢跨接,已圆钢直径为准。
回复
10楼
大家看看是不是这回事,望赐教
回复
11楼
应该是按照截面大的算
回复