防雷接地 焊接长度是依据直接大的螺纹钢筋么?
dbyuan0520
dbyuan0520 Lv.2
2014年03月31日 10:58:19
只看楼主

基础防雷接地现场施工中: 我们以12的圆钢做搭接焊接25的螺纹钢筋 焊接长度为12圆钢直径的12倍(单边焊) 现在业主要求以25的螺纹钢筋的直径来算,业主的依据是“图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准” 请问这样合理吗.


基础防雷接地现场施工中: 我们以12的圆钢做搭接焊接25的螺纹钢筋 焊接长度为12圆钢直径的12倍(单边焊) 现在业主要求以25的螺纹钢筋的直径来算,业主的依据是 “图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准” 请问这样合理吗.
小马乐天
2014年03月31日 11:18:07
2楼
25*6=15CM 双面焊
25*12=30 单面焊
我觉得 一般有20公分差不多了 毕竟只是起到导体作用 但是规范肯定是没问题
回复
dbyuan0520
2014年03月31日 11:23:39
3楼
小马乐天 发表于 2014-3-31 11:18 25*6=15CM 双面焊25*12=30 单面焊 我觉得 一般有20公分差不多了 毕竟只是起到导体作用 但是规范 …现在主要的问题是 按照以往的施工 我们都是以 做搭接钢筋的直径来算的. 现在业主要求以土建基础 25的钢筋来算. 看来是必须以 基础钢筋的直径来算了
回复
小马乐天
2014年03月31日 11:29:07
4楼
dbyuan0520 发表于 2014-3-31 11:23 现在主要的问题是 按照以往的施工 我们都是以 做搭接钢筋的直径来算的. 现在业主要求以土建基础 25的钢 …嗯 是的 我是这么认为的
回复
y806099267
2014年03月31日 12:15:16
5楼
按照规范的条文理解来说就是按照截面大的计算 而实际上作为电气导通来说 只要按照12的就可以 可以和监理、甲方沟通、或者咨询一下设计、遵照设计单位的意见
回复
dbyuan0520
2014年03月31日 12:27:57
6楼
y806099267 发表于 2014-3-31 12:15 按照规范的条文理解来说就是按照截面大的计算 而实际上作为电气导通来说 只要按照12的就可以 可以和监理 …嗯 . 谢谢大师指教~ 先协商下 如果实在无法沟通, 就按照截面大的了
回复
王农勤
2014年03月31日 18:06:14
7楼
肯定是按直径较大的钢筋来计算长度的。
回复
abc088326
2014年04月01日 20:44:09
8楼
不合理,G​B​5​0​6​0​1​-​2​0​1​0​_​建​筑​物​防​雷​工​程​施​工​与​质​量​验​收​规​范中 5.1.2 暗敷的自然引下线(柱内钢筋)的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中第5章的的规定。GB50204附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度 注明 两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
回复
abc088326
2014年04月01日 20:45:24
9楼
我们这里用10个圆钢跨接,已圆钢直径为准。
回复
abc088326
2014年04月01日 20:46:39
10楼
大家看看是不是这回事,望赐教
回复
大柿子
2014年04月02日 02:19:05
11楼
应该是按照截面大的算