电气安装工程--防雷接地,你知道多少?
周大虾
周大虾 Lv.2
2023年05月30日 15:11:13
只看楼主

    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 正文 首先,要明白防雷接地系统都包括哪些:①、避雷针(接闪器);②、避雷网(接闪器);③、引下线;④、均压环;⑤接地网(接地母线);⑥、接地极

    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!


正文

首先,要明白防雷接地系统都包括哪些:①、避雷针(接闪器);②、避雷网(接闪器);③、引下线;④、均压环;⑤接地网(接地母线);⑥、接地极

以上六点构成了防雷接地系统的主要架构,看似凌乱,其实紧密连成一个整体,类似一个“法拉第笼”


避雷针和避雷网都是接闪器,作用是一样的。

避雷针到底是避雷还是引雷,争议至今还在,就本人观点:既然有狼在我面前晃悠,为了防患未然,引进来、消灭掉。

避雷网:女儿墙上的一圈以及屋面所有的金属设备等,一般用镀锌圆钢围起来,就是避雷网。避雷网 在计算工程量时,按照国家颁布的工程量计算规则,需另加3.9%的附加长度。

引下线:一般都利用结构柱内的主钢筋作为引下线,要求主筋直径≥16mm,且两根以上,在主筋的接 头处用≥10mm的圆钢跨界接焊。在计算引下线时应注意:不管是独立敷设,还是利用柱内主 筋,都是以“m”为计量单位。①、独立敷设时,另计主材,并且需加3.9%的附加长度。②、 利用主内主筋时,不得计主材,不得计附加长度,工程量为:柱高度 × 利用主筋的根数。

断接卡子:在引下线的下端,一般距地0.5m,作为接地测试,一般要求接地电阻≤1Ω。

均压环:是为了防侧击雷,按规范,一类防雷建筑,30m以上,每两层,沿建筑物设一圈,并且金属 栏杆、窗户连接到均压环上。现在工程一般利用圈梁内的两根主筋焊接而成。在计算均压环 时应注意:不管是独立敷设,还是利用柱内主 筋,都是以“m”为计量单位。①、独立敷设 时,另计主材,并且需加3.9%的附加长度。②、 利用柱内主筋时,不得计主材,不得计附 加长度,工程量为:圈梁中心线长度 × 利用主筋的根数。

接地网:户外接地母线、户内的接地网。①户外接地母线,在计算工程量时需加3.9%的附加长度。 ②、户内接地网,利用地圈梁内的主筋,工程量计算同均压环,并且套子目时也要套均压环 子 目。

接地极:为了实现上部的“笼子”能够可靠接地,把一根金属顶入深土。工程量计算按“根”计算,套“接地 极”子目.

顺便介绍一下户内接地母线,户内接地母线一般分布在:竖井内,工程量计算同户外接地母线,需另计算3.9%的附加。子目套“户内接地母线”。一般户内LEB之间BV线工程量计算同“配管配线”,子目套取“配管配线”。

文章转自电气工程技术



相关推荐

APP内打开