解读:防雷接地是单面焊?还是双面焊?
开心市民小谢
2023年08月28日 10:57:42
来自于建筑施工
只看楼主

基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D?    


①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)4.1.2

② 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)

接地装置的焊接应采用搭接焊接,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,圆钢与扁钢(圆钢)焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面施焊。

其他防雷相关规范均要求一致,不再赘述。


③ 图集



规范和图集均要求双面焊接,原则上是不允许单面焊接。


— 2 —

单面焊接、双面焊接比较


单面焊:焊接钢筋时只在两个钢筋接头的一面或一侧施焊;

双面焊:在第一个面焊完后,再在背面施焊。


单面焊的优点:受操作空间影响小,易操作,焊接方便,因为只焊一面,可适用范围比双面焊更大,

缺点:搭接的长度较长,传力途径偏心。

相对于单面焊,双面焊钢筋接头焊缝处应力分布比较均匀,成型好,焊缝质量高。

双面焊的搭接长度较单面焊短,传力途径沿钢筋轴线,强度,耐受度都好于单面焊。


— 3 —

钢筋焊接及验收规程




钢筋搭接焊,宜采用双面焊接;

当不能进行双面焊接时,可采用单面焊,

但焊接长度为双面焊接的2倍。



— 4 —

最后的话


从防雷规范、图集的要求均为双面焊接,

即正常情况下都应该是双面焊接的,

原则上是不允许单面焊接的。

施工应尽可能创造施工条件,满足双面焊接。

当不满足焊接要求时,可采用螺栓紧固的卡夹器连接。




若因施工现场没有操作空间选择采用单面焊接,

应按《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)4.5.5 执行,

且搭接长度不小于双面焊接的2倍,即12D。

(但此做法不满足防雷设计、施工及验收规范,尽量避免)


来源: 施工者

免费打赏
海上森林一只猫
2023年08月28日 17:25:32
2楼

原来如此啊 ,这下我清楚了

回复
加倍努力
2023年08月29日 08:35:21
3楼

好资料,学习了解读防雷接地是单面焊还是双面焊的理由,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开