临时用电中PE线设置的疑问
mxsh
mxsh Lv.2
2020年05月05日 13:55:13
只看楼主

1、JGJ46-2005中“配电线路7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。“,”而接地与防雷中5.1.4 在TN 接零保护系统中,PE 零线应单独敷设。”。请教一下:按字面理解,既然PE线应单独敷设一根,那是不是电缆芯线不必包含黄绿的PE线了?感觉有点矛盾?现场实际应该是怎样的 2、规范中”5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。”;“9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式电动工具,其

1、JGJ46-2005中“配电线路7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。“,”而接地与防雷中5.1.4 在TN 接零保护系统中,PE 零线应单独敷设。”。请教一下:按字面理解,既然PE线应单独敷设一根,那是不是电缆芯线不必包含黄绿的PE线了?感觉有点矛盾?现场实际应该是怎样的

2、规范中”5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。”;“9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式电动工具,其
金属外壳与PE线的连接点不得少于2处。”;“9.4.2 夯土机械PE线的连接点不得少于2 处。”具体实际中都怎么连?从开关箱PE排接出2根PE线吗?谢谢。

cof1588043534934
2020年05月06日 08:55:40
2楼
五芯线缆中有pe保护接零了,这是第一条。
回复
cof1588043534934
2020年05月06日 08:57:43
3楼
五芯线缆中有pe保护接零了,这是第一条。就近再独立引一条PE线
回复
mxsh
2020年05月07日 16:55:21
4楼

谢谢解答受教了,yes

回复