请教各位大师:屋面上的送、排风风机,直接接入混凝土或砖砌的风井,没有金属风管引下,要不要和防雷网连接呢?
请教各位大师:
屋面上的送、排风风机,直接接入混凝土或砖砌的风井,没有金属风管引下,要不要和防雷网连接呢?
2楼
要连接的,设计规范有要求的。
回复
3楼
民用建筑电气设计规范是这样说的:
3 引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
问题是,我这算是引出屋面吗?我没有金属管道引到楼内呀。我是通过混凝土井道引入室内的。
回复
4楼
一般设计要求都是这么设计的,最主要的还是要看距离,若是就近则可以选择,若是太远的话就近与土建钢筋连接即可。
回复
5楼
谢谢楼上各位的指点。
我的核心问题是,风机没有风管引入楼内。如果这也要接防雷网的话,那我随便在楼顶上扔个铁架子,也要接防雷?
回复
6楼
我个人认为防雷的目的是人及设备的安全。 正常条件下存在使人及设备被雷击甚至破坏的可能就要做防雷。 你弄铁架子,如果从来都不会有人去,就算被雷劈了又如何呢?
回复
7楼
圆钢牵引连接,屋顶金属设备必须做可靠防雷接地
回复
8楼
露出屋面的金属构件和设备都要做防雷接地的。有规范要求
回复
9楼
必须连,要不然风机以及烟道会有雷击风险。要不然按你的说法,古代建筑屋顶很少有金属物就不会遭雷劈吗?我认为要连的。
回复
10楼
做工很精细,规范,值得顶!
回复
11楼
请问师傅们,我没做屋面风机接地,可以到避雷带那连接以明的下来吗,合规范吗
回复