图文解析电缆桥架安装实例
反向人fan
2020年03月18日 11:09:14
只看楼主

桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

桥架安装主控项目


金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定:

1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。


立柱加工制作


1、根据现场需要尺寸对立柱或槽钢等进行加工。

2、对槽钢进行加工时,首先校直,去除表面铁锈,然后测量尺寸、画线,切割。

56456456.webp.jpg

3、镀锌槽钢采用无齿锯切割,严禁使用电气焊切割。

4654654654.webp.jpg

4、立柱切割完后除锈并进行防锈防腐处理,刷两道铁红色防锈漆。

5、第一道防锈漆晾干后再刷第二道防锈漆,以免影响防腐质量。

454545.webp.jpg

6、第二道防锈漆晾干后,刷灰色面漆一层。

注:正确配置油漆与稀料的比例,防止油漆过稠堆积不容易晾干或者过稀防腐效果差。

稀料与油漆的配置参见产品说明书。

165151.webp.jpg


制作完的立柱


刷完两次铁红色防锈漆

56+56.webp.jpg

刷完灰色面漆


垫板加工制作


1、垫板的尺寸根据桥架的大小及安装方式确定。

垫板切割时边缘尽量平直,孔洞大小均匀。孔洞宜加工成长条形,便于安装时找正位置。

10#槽钢或工字钢焊接在垫板上时,一般将垫板加工成200*150mm垫板厚度为8-10mm。

2、 垫板切割完毕后,去除表面残余焊渣及铁锈。

注: 当桥架吊装或在水泥墙侧面安装时,为保证强度,垫板一般开四个孔,四角固定。

当桥架安装在砖墙上时,使用穿墙螺栓将垫板固定在墙体上,垫板一般加工成两孔。

3、垫板内外两侧及边缘刷防锈漆两层,面漆一层。

固定在墙体或顶板上的垫板可只在贴近墙体侧刷防锈漆及面漆,外侧(立柱接触面)待焊接完毕后进行刷油。



制作完的垫板


刷完两次铁红防锈漆防锈漆

刷完灰色面漆


立柱安装


1、立柱焊接在垫板上。焊接前要根据土建所给标高确定安装高度及立柱长度。

2、将制作好的垫板按桥架走向确定好安装位置,安装时同一排垫板的偏差尽量缩小,防止确定好立柱安装位置后不能焊接在垫板内。

3、垫板的固定方式根据桥架的大小、层数(即重量)确定,一般为四角固定。当桥架较轻时也可两点固定,但必须达到足够的强度。


4、根据土建所给标高,确定两端立柱焊接位置,立柱焊接在垫板上,焊接前使用水平尺进行检测以保证立柱垂直度。

5、在两端立柱上下各拉一根细线,用于确定中间立柱焊接位置。


6、中间立柱焊接前,用水平尺对相邻的两个侧面进行检测,防止左右及前后倾斜。

7、立柱与垫板焊接时,要对立柱的内外两侧施焊,焊缝均匀饱满。焊接时一般外侧满焊,内侧分段焊接,槽钢拐角处,两侧各留10mm不焊接。

注:

1、电缆桥架的立柱或支架与预埋件或钢结构焊接固定时,应对固定点两侧焊接,焊缝饱满,在焊缝处做防腐处理;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓要适配,连接紧固,防松零件齐全,禁止电缆桥架的立柱采用膨胀螺栓固定在砖墙上。

2、立柱的安装不得有明显的倾斜,其垂直偏差不得大于其长度的2‰。

3、当设计无要求时,电缆桥架水平安装支架间距为1.5-3米,垂直安装的支架间距不大于2m,且在同一区域内支架的间距应保持一致,其偏差不得大于100mm。

4、遇下列情况增加立柱:1)水平转弯之前、后约300~50mm处及其转弯的中间。

2)标高有明显变化之处的前、后约300mm。

3)过伸缩缝的前、后约300mm处。

立柱两侧焊接,焊缝饱满。

过伸缩缝前、后约300mm处增加立柱


托臂安装


1、托臂焊接在立柱上。焊接托臂前首先确定两端托臂在立柱上的高度,上下层托臂间距符合设计图纸,两端确定好后进行焊接。

2、两端托臂焊接完后,在两端托臂上拉两条水平线,用于确定中间托臂高度,拉线要拉紧防止中间下垂。


3、托臂焊接前使用水平尺检查托臂的水平度。

4、托臂要两侧焊接,焊缝均匀饱满,焊接牢固。如图纸无说明可两侧满焊或两侧上下部分焊接,焊接长度根据桥架重量及电缆数量、粗细确定。

托臂焊接完后,进行防锈处理。

托臂两侧焊接

焊接完的托臂及立柱


桥架安装


1、桥架内外连接板齐全,螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧。

2、桥架弯头制作时,使用切割机加工,严禁使用电气焊加工。

3、桥架之间、桥架与托臂之间,以及托臂与立柱之间的固定不宜使用电气焊,但一般仍采用点焊。桥架在托臂上应固定牢固、平直,不得有明显的扭曲或倾斜,同一直线段上的电缆桥架中心线左右偏差不得大于正负10mm,高低偏差不得大于正负5mm。

4、直线段金属电缆桥架长度超过30m,玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时应设有伸缩节,电缆桥接跨越建筑物变形缝处应断开(断缝15-20mm),同时跨接地线做成Ω型。

框槽安装完的桥架


焦槽安装完的桥架


来源:建筑工程鲁班联盟

免费打赏
wang171468177
2020年03月18日 19:35:17
2楼

谢谢楼主分享这图文并茂的好资料,学习学习。

回复
wang171468177
2020年03月18日 19:58:05
3楼

谢谢楼主分享这图文并茂的好资料,学习学习。

回复
wang171468177
2020年03月18日 20:01:26
4楼

谢谢楼主分享这图文并茂的好资料,学习学习。

回复
加倍努力
2020年03月19日 12:46:54
5楼

很好的资料,学习了。

回复
寻星星
2020年03月20日 15:00:35
6楼

学习到很多,学习楼主分享~

回复
cof1543476654964
2020年03月23日 19:46:11
7楼

学习学习。非常好的资料。

回复
fdz314612
2020年03月24日 14:19:47
8楼

谢楼主分享,图文并茂,楼主辛苦,学习学习

回复
蒋以华
2020年05月09日 10:51:23
9楼

金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地。

回复
zhuyong8417
2020年05月15日 16:30:36
10楼

很好的资料,学习啦,谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开