论坛
电气工程
更多
防雷减灾
1.1703w
本版块是对防御和减轻雷电灾害的活动,包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等电气领域相关知识的交流和讨论,欢迎大家的踊跃发言,提高专业知识水平。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
有线电视系统的防雷接地措施
有线电视系统的防雷接地措施 摘要:本文介绍了雷电的一些特性及主要的入侵方式,并对系统前端、光节点及电缆网在施工维护中的防雷接地措施作一些简单介绍,供同行参考。 关键词:感应雷、接地保护、接地电阻、过压保护、地电位反击电压 每年夏季,由于雷雨较多,气候异常,是有线电视系统发生故障的高峰季节。雷电对有线电视系统的危害十分强烈,所以防雷、避雷与接地问题,就成了有线电视维护人员征服自然,减少灾害损失的一个重要课题。下面我将结合本人的工作实践,就如何做好网络的防雷措施谈一些粗浅体会。
降低接地电阻的几种方法
1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理) 在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。
请问工地配电箱需要重复接地吗?
工地三级配电箱 采用的是三相五线制 请问在配电箱处需要重复接地吗?
天面加压机电源该选什么类型的电涌保护器?
接到防雷设计工程师设计的防雷,在天面加压机的电源,给设计了一组T1类型的电涌保护器,加压机在LPZ0B区。能用T2类型的电涌保护器吗?
接地网
结构基础地梁内为多根8mm圆钢,间距为200mm并排敷设,这样的地梁情况,该如何利用作为接地网?
消防设备强启线走强电线槽还是弱电线槽?
消防风机、消防水泵的多线联动线到消防控制室去走强电线槽还是走弱电线槽,
架空线路终端处避雷器是否需要串联熔断器的疑问?
最近做一个山区的工厂,甲方要求厂区采用架空线路敷设。根据图集03D103 10kV及以下架空线路安装第63页,终端杆处采用FS4-10型避雷器,没有串接熔断器。图集08D800-8 民用建筑电气设计与施工防雷与接地第135页,低压架空线进户处采用阀式避雷器,也没有串接熔断器。平时我们采用氧化锌浪涌保护器时都会串联熔断器,为什么这两处都不用了呢,还是因为阀式避雷器不存在击穿短路现象?翻遍手头的资料都没有找到答案,希望知道的老师、朋友不吝赐教,谢谢了
农村自建房底线怎么接呢?
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
你了解户外全彩显示屏吗
提到户外亮化工作,相信大家对于LED显示屏,并不陌生,这是一种全新,节能型户外显示屏产品,对于城市亮化,信息传媒、最新资等都有一定的帮助作用。未来高速信息时代,更需要这些高质量、稳定的户外全彩显示屏产品。 市场上,琳琅满目的显示屏产品,给大家的生活带来了诸多便利。相比于显示屏产品,有一种半户外LED双色屏,显示屏效果与户外型显示屏极为相似,也是一种不错的户外信息传播媒介。这里带您具体了解下关于半户外LED双色屏的一些知识。
液氨罐接地问题
液氨罐,罐壁够4毫米,共十个液氨罐,接地线两端串联,并就近用垂直接地极接地(接地极离罐大约半米),请问,是否可以串联接地,就近接地极离液氨罐是否有安全距离?求帮助,谢谢
请教关于可燃气体探测器的问题
请教各位同学,可燃气体探测器需要标注其防爆等级么?还是本身都是防爆型的?[ 本帖最后由 sagayh 于 2010-6-2 10:16 编辑 ]
明敷引下线的问题
由于一些原因,只能明敷引下线,但是甲方觉得太难看,不知道有没有办法能解决?幕墙和主体之间的距离可以走引下线吗?
新手不清楚消防疏散指示灯安装朝向。。。
现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答
漏电保护器额定漏电动作电流的选择
正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值; (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
漏电电流动作保护器
漏电电流动作保护器 pdf
【请问】消防联动控制线可以打开电动风阀吗?
消防联动控制线可以用于手动打开消防风机,但是该风机的相关电动风阀怎么打开了,如果依然是消防模块打开,那手动硬线控制不是失去意义了吗?
屋面卫生间排气道的防雷做法,急。。。
我们这是一个办公楼项目,三层,二楼设置有卫生间,卫生间排气道通屋顶,请教排气道上面是采用避雷针还是用园钢把气道上面焊接成一圈象女儿墙上面的做法?谢谢。
接地体钢筋外径
钢筋混凝土条形基础内周圈的钢筋是Φ8的,可以把两根以上的φ8钢筋焊通作为基础接地体吗?我看规范上要求人工接地体要求是一根大于10的钢筋
高层建筑0.8米的可燃物的闷层或吊顶内 要不要设报警
建规11.4.1.11净高大于2.60m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.80m且有可燃物闷层和吊顶内 应设置火灾自动报警系统高规9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。应设置火灾自动报警系统那高层建筑0.8米的可燃物的闷层或吊顶内 要不要设报警?
谁知道天津最新的年雷暴日天数
谁知道天津最新的年雷暴日天数
四层影剧院做自动报警及联动设计选什么探测器
有个四层影剧院要做自动报警及联动设计,请问选什么样的探测器比较合适啊? 需要做哪些联动系统啊?不太清楚!求指教!谢谢
电工测试专委会、气象学会雷电委员会等举办第四届“防雷产品测试技术培训班” 的通知
本帖最后由 jafanfeng 于 2013-3-24 14:35 编辑 各有关单位: 中国电工技术学会电工测试专业委员会、中国气象学会雷电委员会、上海交大高电压试验设备研究开发中心、上海防雷产品测试中心(以下简称四方)曾于2011-2012年在上海电工技术交流中心举办了三届“防雷产品测试技术培训班” 。培训班取得了很好的效果,受到了学员们的欢迎。鉴于多个单位要求和建议再办,现定于 2013 年 4 月 7 日至 13 日举办第四届“防雷产品测试技术培训班” 。
现场审查规定
山东省防雷工程资质认定及备案现场核查规定(试行)--------------------------------------------------------------------------------来 源: 发布日期:2005-8-22 16:50:14 第一条 为规范防雷工程专业资质认定(含资质延续考核,下同)和省外防雷工程企业备案等所需现场核查工作,核实企业有关申请材料的真实性,根据《防雷工程专业资质管理办法》等,制定本规定。
信息电源系统中防雷器原理以及选用
信息电源系统中防雷器原理以及选用雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。本文主要简析防雷器在电源系统中的应用等。
新雷规5.3.8 的理解
有一项目被审图提意见,要求建筑物所有柱子(包括外部和内部)均作为引下线,依据就是5.3.8条,还有林老对雷规的解释。本人很不认同这种理解。强烈要求规范编写专家对这一条文进行解释和具体做法加以说明。现在设计越来越不懂做了,各地对规范条文的理解都不一样,难啊!
上一页