接地体钢筋外径
xingxh1974
xingxh1974 Lv.4
2013年03月19日 17:09:31
来自于防雷减灾
只看楼主

钢筋混凝土条形基础内周圈的钢筋是Φ8的,可以把两根以上的φ8钢筋焊通作为基础接地体吗?我看规范上要求人工接地体要求是一根大于10的钢筋

钢筋混凝土条形基础内周圈的钢筋是Φ8的,可以把两根以上的φ8钢筋焊通作为基础接地体吗?我看规范上要求人工接地体要求是一根大于10的钢筋
xingxh1974
2013年03月20日 19:36:25
2楼
怎么没人回复呢,自己顶一个
回复
gweldcn
2013年03月21日 14:01:57
3楼
也帮你顶起一下
回复
qsy0
2013年03月21日 14:39:10
4楼
规范没说不行啊:
GB 50057-2010 条文说明:
4.3.5:
3 规定混凝土中防雷导体的单根钢筋或圆钢的最小直径不应小于10mm是根据以下的计算定出的。
现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002规定构件的最高允许表面温度是:对于需要验算疲劳的构件(如吊车梁等承受重复荷载的构件)不宜超过60℃;对于屋架、托架、屋面梁等不宜超过80℃;对于其他构(如柱子、基础)则没有规定最高允许温度值,对于此类构件可按不宜超过100℃考虑。
由于建筑物遭雷击时,雷电流流经的路径为屋面、屋架(或托架或屋面梁)、柱子、基础,则流经需要验算疲劳的构件(如吊车梁等承受重复荷载的构件)的雷电流已分流到很小的数值。因此,雷电流流过构件内钢筋或圆钢后,其最高温度按80℃~100℃考虑。现取最终温度80℃作为计算值。钢筋的起始温度取40℃,因此,钢导体的温度升高考虑为40℃,这是一个很安全的数值。
5 确定环形人工基础接地体尺寸的几条原则:
1)在相同截面(即在同一长度下,所消耗的钢材质量相同)下,扁钢的表面积总是大于圆钢的,所以,建议优先选用扁钢,可节省钢材。
2)在截面积相等之下,多根圆钢的表面积总是大于一根的,所以在满足所要求的表面积前提下,选用多根或一根圆钢。
3)圆钢直径选用8mm、10mm、12mm三种规格,选用大于12mm的圆钢,一是浪费材料,二是施工时不易于弯曲。
4)混凝土电阻率取100Ωm,这样,混凝土内钢筋体有效长度为=20m,即从引下线连接点开始,散流作用按各方向20m考虑。
5)周长≥60m,按60m考虑,设三根引下线,此时,=0.44,另外还有56%的雷电流从另两根引下线流走,每根引下线各占28%。
设这28%从两个方向流走,每一方向流走14%。因此,与第一根引下线连接的40m长接地体(一个方向20m,两个方向共计40m),共计流走总电流的72%(0.44+0.14+0.14=0.72),即本条第4款所规定的4.242和本章第4.4.5条第1款所规定的1.892中的等于0.72。
6)40m~60m周长时按40m长考虑,等于1,即按40m长流走全部雷电流考虑。
7)<40m周长时无法预先定出规格和尺寸,只能按是等于1由设计者根据具体长度计算,并按以上原则选用。




回复
wangyan80
2013年03月24日 23:49:28
5楼
我认为是可以的,按照规范4.3.5第3款
回复
xiamianhuz1003
2013年03月27日 10:25:22
6楼

不错,过来学习一下
回复
xingxh1974
2013年03月27日 17:29:48
7楼
谢谢四楼及五楼的讲评
回复