【请问】消防联动控制线可以打开电动风阀吗?
漫天飞雪
2011年10月19日 10:37:46
来自于防雷减灾
只看楼主

消防联动控制线可以用于手动打开消防风机,但是该风机的相关电动风阀怎么打开了,如果依然是消防模块打开,那手动硬线控制不是失去意义了吗?

消防联动控制线可以用于手动打开消防风机,但是该风机的相关电动风阀怎么打开了,如果依然是消防模块打开,那手动硬线控制不是失去意义了吗?
免费打赏
fleesen
2011年10月20日 11:30:53
2楼
电动阀一般都是通过消防报警主机进行联动控制的,不需要手动控制,发生火灾后会自动打开相关区域的阀。
回复
cscecxp
2011年10月20日 13:34:38
3楼
这是消防联动的要求,电动阀是或者时联动打开的
回复
cscecxp
2011年10月20日 13:37:34
4楼
室内不需要吧,如果密封太严实了,配电柜的散热不良,会留下隐患的。
回复
漫天飞雪
2011年10月20日 14:13:21
5楼
联动控制线是应该是双重保护来加强安全的吧,消防控制器失效时,由联动控制柜也可以控制,如果这时候只打开消防风机,打不开电动阀,那就没有作用了,因此我认为打开风机时应该由风机控制箱自动控制风阀打开。
回复
bingdian139305
2011年10月20日 14:47:00
6楼
这是消防联动的要求,电动阀是或者时联动打开的
回复
limiao123
2011年10月20日 16:44:20
7楼
电动风阀是可以联动打开的,也是规范要求,风机就地控制箱要有开启风阀的功能。
回复
xl7760
2011年10月21日 10:28:31
8楼
消防联动是设计要求
回复
cstllw
2011年10月21日 12:13:39
9楼
电动风阀也是可以手动开启的
回复
jinguohua11
2011年10月22日 19:42:52
10楼
我们县城今年新建一个16层住宅楼,消防都什么设备?手动、联动、排烟风机还有什么?
回复
maidi1214
2011年10月23日 08:09:03
11楼
风阀打开风机才能启动,风阀关闭风机停止。当发生火灾时达到280度阀就关闭,风机停止。阀好像只能够手动关闭,可以消防控制线远程打开。在青岛某些小区地下室人防和非人防区都是这么要求的。
回复