消防联动控制线可以用于手动打开消防风机,但是该风机的相关电动风阀怎么打开了,如果依然是消防模块打开,那手动硬线控制不是失去意义了吗?
消防联动控制线可以用于手动打开消防风机,但是该风机的相关电动风阀怎么打开了,如果依然是消防模块打开,那手动硬线控制不是失去意义了吗?
12楼
我可以明确的告诉你,风阀打不开风机是启动不了的,原理你应该明白。并不是风机启动风阀打开。前后顺序不一样。
回复
13楼
如七楼十二楼所言
回复
14楼
学习一下
回复
15楼
各位可以参考下国家图集10D303-2,原理图中很明确,风机的启动和风阀是没有关系的,仅仅在风阀应温度过高而关闭的时候,才会自动停止风机运行
回复
16楼
回 11 楼 “ 阀好像只能够手动关闭” 错 阀可以 熔断关闭
回复
17楼
回15楼 "风机的启动和风阀是没有关系的,仅仅在风阀应温度过高而关闭的时候,才会自动停止风机运行"
错 280度 防烟防火阀 常闭 烟感报警后,24V电控开,送出信号,阀打开的同时,开启相关排烟风机;280度熔断再控阀关闭,阀关闭后,控制关闭相关排烟风机。
回复
18楼
风阀死是常开滴滴?:(