消防风机、消防水泵的多线联动线到消防控制室去走强电线槽还是走弱电线槽,
消防风机、消防水泵的多线联动线到消防控制室去走强电线槽还是走弱电线槽,
2楼
应走弱电线槽。从消防控制室去现场的线路,或从现场回消防控制室的线路,都在现场加继电器隔离,才能保证安全。
回复
3楼
我看到的图集都是走强电线槽啊,像孙成群编的建筑电气设计实例图册4.
我们这边审图的要求走弱电线槽。
不知道那个对哦?
回复
4楼
走弱电线槽,现场施工中一般都是走弱电线槽。在此说明:消防联动线缆里面不带220V电源。
一般都是带24V电源,通过DC24V来启动继电器,继而启动相应设备的。
如果线缆走强电线槽不排除对线缆的干扰,如果线缆被干扰后,接继电器线圈的线自带10多V电源,将影响继电器的正常工作。
如有不对望指教!
回复
5楼
如果走强电线槽。从消防控制室去现场的线路,或从现场回消防控制室的线路,就要在消防控制室加继电器隔离,才能保证安全。
两种方法任你选择。反正都要加继电器隔离,在现场加其线圈电压是DC24V,在消防控制中心加其线圈电压是AC220V或AC380V。
回复
6楼
还是单独穿金属管敷设的好。:)
回复
7楼
我的做法,单独走自己的线槽,并做防火处理。
回复
8楼
那些线路都要采用耐火-NH的铜蕊塑料绝缘线。
回复
9楼
应单独走线,如其他无关线路分开敷设。
回复
10楼
赞同9楼的说法。。。:) :victory:
回复
11楼
赞同7楼的说法~~~~~~~
回复